您现在所在的是:

电工技术

回帖:1159个,阅读:420229 [上一页] [1] ... [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] ... [116] [下一页]
2719
651741142
文章数:372
年度积分:50
历史总积分:2719
注册时间:2010/7/28
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2012/3/28 11:46:33
#640楼
以下是引用老山村长在2012/3/26 14:09:52的发言:
楼主您好!花了一天一夜的时间从第1页看到最后页,对您的为人处事深深折服。在下比兄长年少几岁,自感个人性格 爱好 成长之路和您也有太多相似,可叹成年没有象您的成就。非常仰慕兄长之学识和为人,无奈兄长的两个Q群已经人满。热诚期待通过其它方式得到您教诲。
    本人QQ:346860231
        email: tlhbj@163.com
感谢你的关注,你可加高级群5205578,我把两个群都集中到这个高级群里去了,有兴趣就加入吧!
2894
991808412
文章数:864
年度积分:50
历史总积分:2894
注册时间:2012/2/22
发站内信
发表于:2012/3/28 13:11:52
#641楼
谢谢
谢谢您的答复,我知道了

祝您工作顺利
845
273143534
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:845
注册时间:2011/6/7
发站内信
发表于:2012/3/28 16:05:40
#642楼
有幸拜读了师傅的文章,非常感动。好好学习,天天进步
649
xadwangyang
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:649
注册时间:2011/6/20
发站内信
发表于:2012/3/29 11:02:02
#643楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
880
hietech
文章数:44
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2011/1/17
发站内信
发表于:2012/3/30 15:43:44
#644楼
楼主,很真实期待你的继续...表情
940
350404375
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2011/12/9
发站内信
发表于:2012/3/30 23:08:13
#645楼
高压想想都不想接触。每次我们高压电房跳闸我都在门外不敢进去。里面声音不好听。不懂还是不接触好
中级菜鸟
987
793088387
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2010/10/22
发站内信
发表于:2012/4/2 19:46:57
#646楼
精彩的人生啊!
值得我辈学习!
1053
tcyangrong
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:1053
注册时间:2005/11/12
发站内信
发表于:2012/4/2 22:44:48
#647楼
搞技术就像医生一样,越老越贵。
医生是国家在支撑,在差劲,靠时间的积累也小有名气
技术是个人在支撑,好多都是默默无闻,
1065
佛祖与魔
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1065
注册时间:2010/10/18
发站内信
发表于:2012/4/3 20:10:12
#648楼
以下是引用651741142在2012/3/13 20:47:04的发言:
今天启动9000KW的10KV交流离心风机没成功,很郁闷!水阻柜在启动时极板有拉弧现象,启动快完成电机进入运行状态时高压跳闸,启动时间在42秒。由于这台风机很长时间没用,安装快三年,运行三次,这是第四次,正常运行时间都不长,就人工停机了!
  我怀疑是风机的风门的指示不对,现在指在9.2%的位置,如果是因为风门开度较大,负载太重那就太好处理了。由于启动时强大的电流把短接柜里的器件损坏,或短接触头有损伤,有待明天进一步的检查!由于以前没有发生类似的情况,所以处理起来有点难度!我估计是负载重,启动时间短了,但有不能随意修改启动时间,弄出问题吃不了可要兜着走了!有懂这行的高手指点一下,在此感谢了!


今天清明放假,花一天时间看了您的贴.现在还有几页就要看完了.您写的很好很精彩!以后还要多向大家学习.

我电工技术很差,和您没法比.但42秒的启动时间我觉得太短了.
2719
651741142
文章数:372
年度积分:50
历史总积分:2719
注册时间:2010/7/28
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2012/4/5 11:17:53
#649楼
以下是引用佛祖与魔在2012/4/3 20:10:12的发言:
以下是引用651741142在2012/3/13 20:47:04的发言:
电机启动时间里的程序是在LOGO里。我们不能随便动!在这种情况下,延长启动时间肯定能起机!我们后续几次启动都把水电阻调制到3.1-3.2欧。启动正常!这水电阻还随温度变化而变化,零点几度,就能引起零点几欧的变化,这样就超出了阻值范围!经过几次成功与失败的启动,现在已慢慢掌握了这种水电阻的习性了!但还是要谢谢你的提醒!
[此贴子已经被作者于2012/4/5 11:20:21编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

140.4009