您现在所在的是:

电工技术

回帖:75个,阅读:15807 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/30 18:58:34
#10楼
回答5楼的问题,因为该高压刀闸是同一批次的,使用的时间也一样了,当其中一个出现这种问题的话,难免其他也会陆续出现这种问题,为了保险起见,一般都是将其余两个同时更换,以保证设备性能的一致性。
3367
mat3210
文章数:835
年度积分:50
历史总积分:3367
注册时间:2007/8/7
发站内信
发表于:2011/9/30 19:10:37
#11楼
回答9楼的问题:此次的更换操作过程是这样的,因用户自己拥有高压进线柜,所以在工程前,先将高压进线柜退出运行,并且将小车拉出到试验位置,悬挂标志牌;再确认进线刀闸输出侧完全没有负荷的情况下,工作人员才进行刀闸的拉开工作。本来该项工程是不想断开负荷的,直接使用引流技术将高压刀闸旁路,这样的话操作起来就不会造成用户停产,但是由于B相的情况不容乐观,在做引流措施之前一旦误触B相已经松脱的静触头固定座的话,将会导致高压刀闸带负荷脱离,后果不堪设想,为了保证工作人员和变配电设施的安全,因此采取了这种做法,其实是可以在变电站对该专线断电,但是由于手续审批时间太长,在审批的时间内,一旦刀闸带负荷脱离的话,后果也是非常严重,因此经过商量之后,才使用带电不带荷处理的方法进行处理。因刀闸输出端已经没有负荷,所以在拉开的时候,不存在任何的拉弧现象。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/30 19:25:32
#12楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
754
vdvg136
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:754
注册时间:2010/7/19
发站内信
发表于:2011/9/30 20:13:30
#13楼
厉害,确实还没带点做过~~~学习了~~
1647
kailelaohu
文章数:409
年度积分:54
历史总积分:1647
注册时间:2010/4/7
发站内信
发表于:2011/10/1 1:02:58
#14楼
厉害,真是科技的进步
4265
mkn377
文章数:821
年度积分:50
历史总积分:4265
注册时间:2011/7/31
发站内信
发表于:2011/10/1 11:19:21
#15楼
没见过这么大的场面,这回开眼界了。不过有一点疑问,既然负荷都退出了,为何还不可停电作业呢


[此贴子已经被作者于2011/10/1 11:20:30编辑过]
3591
xiquan
文章数:691
年度积分:56
历史总积分:3591
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/10/1 20:43:55
#16楼
见过,没做过。
为了遥远的梦想而努力。
2138
zgj_666
文章数:365
年度积分:50
历史总积分:2138
注册时间:2011/2/3
发站内信
发表于:2011/10/1 23:26:37
#17楼
厉害,学习学习长长见识。
715
1132334481
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:715
注册时间:2011/7/9
发站内信
发表于:2011/10/2 12:00:21
#18楼
又长一见识,谢谢
936
YANCHAO52
文章数:52
年度积分:50
历史总积分:936
注册时间:2010/3/3
发站内信
发表于:2011/10/2 16:46:30
#19楼
以下是引用lqf1963在2011/9/30 9:40:47的发言:
非常好啊,图文并茂,看的清楚,厉害!又长一见识,谢谢楼主
同样的一瓶饮料,便利店里2块钱,五星饭店里60块。很多时候,一个人的价值取决于所在的位置  (学习中###)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

109.2007