三菱FX2N-48RM输入端的COM端为什么要接直流电源
【方案】
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
21726
产品体验中心会员
hwl123
文章数:
5852
年度积分:
630
历史总积分:
21726
作者的所有帖子(5852)
注册时间:
2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2010/4/11 21:02:03
#1楼
一般情况下不要接电源。
【方案】
台达多轴运动控制器提升非标机械手操作性能
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38886
产品体验中心会员
fumz78
版主
文章数:
17153
年度积分:
117
历史总积分:
38886
作者的所有帖子(17153)
注册时间:
2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/4/11 21:26:30
#2楼
PLC内部已有电源,通常不用再接,这样相当于又串了一个电源
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
【方案】
标准导轨式安装温度变送器
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44376
YXBK
版主
文章数:
20358
年度积分:
1755
历史总积分:
44376
作者的所有帖子(20358)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/4/11 23:57:29
#3楼
没见过这种接法
大家一起学习
【方案】
韩国火力发电厂使用红外热像仪预防火灾
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4089
产品体验中心会员
sankyo_feng
文章数:
730
年度积分:
59
历史总积分:
4089
作者的所有帖子(730)
注册时间:
2006/11/8
发站内信
发表于:2010/4/12 8:33:35
#4楼
三菱输入端的COM跟输出端的COM是一根线,你可以用万用表测量。
【方案】
应用案例 | Audico 在历史悠久的瓦萨剧院中安装先进的照明控制系统
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86439
ZCMY
版主
文章数:
47607
年度积分:
958
历史总积分:
86439
作者的所有帖子(47607)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/4/12 9:04:15
#5楼
这种PLC的输入电源已经内置,因些不需要外部电源;
欧美版的DC24V电源是外接的;
【方案】
电能表及电力系统线路保护装置规约转换器 BCNet-DL
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2849
产品体验中心会员
伤心之泪
文章数:
799
年度积分:
50
历史总积分:
2849
作者的所有帖子(799)
注册时间:
2009/12/28
发站内信
发表于:2010/4/12 9:22:37
#6楼
楼主,你的接法好像不适合于三菱plc吧?目前三菱的plc好像没有这种接线方式。这接法应该是士林的plc的接法吧?
互相帮助
【方案】
无锡北辰细纱生产管理系统介绍
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4089
产品体验中心会员
sankyo_feng
文章数:
730
年度积分:
59
历史总积分:
4089
作者的所有帖子(730)
注册时间:
2006/11/8
发站内信
发表于:2010/4/12 9:28:11
#7楼
如果输入那是是S/S就没错了。
[此贴子已经被作者于2010-4-12 9:32:17编辑过]
【方案】
走进智慧时代 | RFID智能识别方案为巧克力生产加足马力
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1411
e.qxy
文章数:
212
年度积分:
50
历史总积分:
1411
作者的所有帖子(212)
注册时间:
2009/12/14
发站内信
发表于:2010/4/12 14:04:29
#8楼
是啊我也觉得奇怪所以来问大家的
【方案】
精炼之火不断,精品工程出炉: 红外热像仪在精炼厂中的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
5675
产品体验中心会员
dianqisu
版主
文章数:
1312
年度积分:
50
历史总积分:
5675
作者的所有帖子(1312)
注册时间:
2008/3/13
发站内信
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/4/12 15:22:21
#9楼
这样接线是错误的..! 这样PLC 的电源会起保护的!!
专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
愿用专业的标准,为客户服务!
自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
【方案】
XTS 应用案例合集
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
78.0005