您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:62个,阅读:12381 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1004
zhuxianglin
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1004
注册时间:2009/1/8
发站内信
发表于:2010/6/6 21:12:01
#0楼

前几天在某个网站上看到了这个专题,但是不记得是哪个网站了,一直想写些东西,但不知道写些什么。今天就把前几天看到的知识复习一下。
       1.采用电流信号的原因是因为电流源的内阻无穷大,信号传输时不容易被衰减。          2.20ma是考虑电流适当大一点,精度较好。          3.为什么不是从0开始?这是因为为了判断是否短线,所谓的“机械零点”。
----------------------------------------------
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=116894&Name=seeker
20507
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20507
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/6/7 6:50:41
#1楼
我看了,不知是否能够记住;
不看的话,还真不知道。

短线,是否为断线?
22428
sddyzyd
文章数:6952
年度积分:823
历史总积分:22428
注册时间:2007/10/12
发站内信
发表于:2010/6/7 8:05:32
#2楼
从来没有注意过这个问题,讲的有道理!
24391
dlr
文章数:4419
年度积分:1210
历史总积分:24391
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/6/7 22:33:25
#3楼
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。

   结合楼主的介绍,我再作点补充:
   一.远传信号用电流源优于电压源的原因
   因为现场与控制室之间的距离较远,连接电线的电阻较大时,如果用电压源信号远传,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差,而用恒电流源信号作为远传,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。
   二.信号最大电流选择20MA的原因
   最大电流20MA的选择是基于:安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求, 供电功率的要求等因素。
   三.信号起点电流选择4mA的原因
   4-20MA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0MA?这是基于两点:1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。
8759
dbq
文章数:1380
年度积分:53
历史总积分:8759
注册时间:2002/10/10
发站内信
2015【逛工博】(三)
发表于:2010/6/8 8:23:22
#4楼
电流型信号传输的抗干扰要比电压型传送好很多。
700
wen4127
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/6/9
发站内信
发表于:2010/6/9 21:25:11
#5楼
1137
guanghua0525
文章数:47
年度积分:53
历史总积分:1137
注册时间:2007/7/9
发站内信
发表于:2010/6/9 22:50:32
#6楼
供电电源为恒压源,电流信号随外界的测量信号变化变化
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2010/5/16
发站内信
发表于:2010/6/15 13:27:38
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
711
jyxianfu
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:711
注册时间:2010/6/15
发站内信
发表于:2010/6/15 21:25:34
#8楼
三楼说的有道理,这是最重要的原因
703
ltalxh
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2010/7/14
发站内信
发表于:2010/7/14 16:31:20
#9楼
hao

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006