我朋友的印刷厂旁边有台老式冲床,每次启动都影响印刷机,冲床是全压直接启动,因为整个小区是铝缆,印刷机加了稳压器也不行,现在就是想办法让冲床启动时,减少对电网的冲击,请问师傅们,哪种启动方式好?重负载的。冲床电机15KW。请赐教!谢谢!






[此贴子已经被作者于2011/11/16 20:30:45编辑过]
815
526554009
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:815
注册时间:2011/11/9
发站内信
发表于:2011/11/16 22:51:14
#1楼
表情软启动吧
6540
yslabc
文章数:988
年度积分:50
历史总积分:6540
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2011/11/17 6:17:33
#2楼
软启动加电容就地补偿
917
认真学徒工
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:917
注册时间:2010/12/31
发站内信
发表于:2011/11/17 8:10:30
#3楼
重负荷设备软起动能行吗?问过一个厂家工程师,说软起动不一定行,最好用变频器,可变频器太贵了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/11/17 10:05:54
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1473
lhygdr
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1473
注册时间:2009/2/13
发站内信
发表于:2011/11/17 10:52:05
#5楼
加装个软启动器,电机由“星-三角”直接改为角接。   软启动器的容量有大有小,15KW是小意思。
1776
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1776
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/11/17 17:16:23
#6楼
变频启动吧,比较好些,还有就是印刷机单独电缆供电
49161
kdrjl 版主
文章数:24272
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/17 19:36:36
#7楼
小区的供电不满足工业用电的需求,所以应该搬迁到其他的适合环境去。电网容量不够,搞什么也是白花钱。
我是你的朋友
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/17 21:44:45
#8楼
自藕减压启动可能行试试吧
艰难的人
734
还在今朝
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:734
注册时间:2011/10/28
发站内信
发表于:2011/11/17 21:53:09
#9楼
还是建议使用变频器启动,控制15KW电机的变频器也就一两千块钱