台达B 1.5KW报GFF接地故障,OC过电流故障
回帖:
13
个,阅读:
6491
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
台达B 1.5KW报GFF接地故障,OC过电流故障
收藏
分享到
4075
产品体验中心会员
zzyog
文章数:
840
年度积分:
108
历史总积分:
4075
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(840)
注册时间:
2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 15:23:19
#0楼
刚开始上电酒报GFF故障不可以复位,拆开检查±15V滤波电容已经严重鼓包,更换后上电报OC故障
复位后带1.5KW电机运行几分钟再次报OC故障,此时检查电流传感器后面LM224运算放大器三个放大器其中一个有2.0V输出,其他为0V
更换LM224后正常.
【方案】
台达20PM在精密冲压成型机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
4075
产品体验中心会员
zzyog
文章数:
840
年度积分:
108
历史总积分:
4075
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(840)
注册时间:
2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 15:26:35
#1楼
还有一个英威腾15KW变频器,上电报制动单元故障,检查发现制动IGBT短路,暂时脱开制动检测电路,带电机工作正常
因为一个制动单元IGBT短路更换整个IGBT模块不太现实,外接IGBT还没有60A的IGBT
【方案】
走进钢厂实地检测,FLIR E86为何收获赞誉?
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4075
产品体验中心会员
zzyog
文章数:
840
年度积分:
108
历史总积分:
4075
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(840)
注册时间:
2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 15:41:23
#2楼
台达B 380V1.5KW用15A IGBT模块,功率余量真够大的,国产变频器估计用7A模块
【方案】
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4075
产品体验中心会员
zzyog
文章数:
840
年度积分:
108
历史总积分:
4075
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(840)
注册时间:
2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 16:55:28
#3楼
第三台变频器 明电舍VT230 5.5KW,合上外壳运行几十分钟报接地故障一次,拆开外壳裸机运行几十分钟都没有事
怀疑电流传感器输出不平衡,带1.5KW电机空载1.9A电流,电流传感器有交流0.4V电压输出,也比较平衡.
看看运行一个晚上会不会报警.电流传感器没办法短接,以前2.2KW的传感器损坏四台,5.5KW的还没有损坏过.
【方案】
台达C2000变频器在数控车床上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2877
zsyf
文章数:
638
年度积分:
50
历史总积分:
2877
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(638)
注册时间:
2005/12/16
发站内信
发表于:2011/11/10 21:20:23
#4楼
以下是引用
zzyog在2011/11/10 15:41:23
的发言:
台达B 380V1.5KW用15A IGBT模块,功率余量真够大的,国产变频器估计用7A模块
我见过的所有B型1。5KW的模块均为BSM10GP120,7MBR10SA120,不知你的帖是自编的还是哪里复制粘贴出来的东西
【方案】
CNC | 画面截图方法
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4075
产品体验中心会员
zzyog
文章数:
840
年度积分:
108
历史总积分:
4075
品牌积分(台达):
8
作者的所有帖子(840)
注册时间:
2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/11 8:11:21
#5楼
变频器还在我这里,确实是15A模块.7MBR15
明电舍变频器空载一个晚上正常,为什么不敢合外壳.天气冷,合外壳不会引起散热问题.接地过流故障应该是电流传感器问题,可传感器测量输出很平衡,直流测量有0.01 偏差,不大
【方案】
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1812
WANGBO0728
文章数:
729
年度积分:
50
历史总积分:
1812
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(729)
注册时间:
2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/11 20:09:21
#6楼
艰难的人
【方案】
CNC | 宏程序应用 -- 系统参数检查
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
907
w_bs
文章数:
11
年度积分:
50
历史总积分:
907
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(11)
注册时间:
2009/10/19
发站内信
发表于:2011/12/6 10:26:32
#7楼
我公司的台达VFD185F43A变频器也报GFF故障,无法启动。
【方案】
警惕家中的“电费刺客 ”,你家没准也有.......
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
960
吉林风
文章数:
57
年度积分:
50
历史总积分:
960
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(57)
注册时间:
2011/11/12
发站内信
发表于:2011/12/17 20:22:22
#8楼
学习了O(∩_∩)O谢谢
【方案】
应用案例 | 以高度紧凑的方式实施复杂工艺技术的自动化
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1086
wxgg
文章数:
65
年度积分:
50
历史总积分:
1086
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(65)
注册时间:
2008/11/16
发站内信
发表于:2015/5/11 15:48:54
#9楼
明电变频器接地故障修好了吗?
此帖发自手机工控论坛
【方案】
让城市出行更美好,华北工控可提供智慧公交站台嵌入式硬件方案
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
124.8008