刚开始上电酒报GFF故障不可以复位,拆开检查±15V滤波电容已经严重鼓包,更换后上电报OC故障
复位后带1.5KW电机运行几分钟再次报OC故障,此时检查电流传感器后面LM224运算放大器三个放大器其中一个有2.0V输出,其他为0V
更换LM224后正常.
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
品牌积分(台达):8
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 15:26:35
#1楼
还有一个英威腾15KW变频器,上电报制动单元故障,检查发现制动IGBT短路,暂时脱开制动检测电路,带电机工作正常

因为一个制动单元IGBT短路更换整个IGBT模块不太现实,外接IGBT还没有60A的IGBT
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
品牌积分(台达):8
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 15:41:23
#2楼
台达B 380V1.5KW用15A IGBT模块,功率余量真够大的,国产变频器估计用7A模块
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
品牌积分(台达):8
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/10 16:55:28
#3楼
第三台变频器 明电舍VT230 5.5KW,合上外壳运行几十分钟报接地故障一次,拆开外壳裸机运行几十分钟都没有事

怀疑电流传感器输出不平衡,带1.5KW电机空载1.9A电流,电流传感器有交流0.4V电压输出,也比较平衡.
看看运行一个晚上会不会报警.电流传感器没办法短接,以前2.2KW的传感器损坏四台,5.5KW的还没有损坏过.
2877
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2877
品牌积分(台达):0
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2011/11/10 21:20:23
#4楼
以下是引用zzyog在2011/11/10 15:41:23的发言:
台达B 380V1.5KW用15A IGBT模块,功率余量真够大的,国产变频器估计用7A模块
我见过的所有B型1。5KW的模块均为BSM10GP120,7MBR10SA120,不知你的帖是自编的还是哪里复制粘贴出来的东西
4075
zzyog
文章数:840
年度积分:108
历史总积分:4075
品牌积分(台达):8
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2011/11/11 8:11:21
#5楼
变频器还在我这里,确实是15A模块.7MBR15

明电舍变频器空载一个晚上正常,为什么不敢合外壳.天气冷,合外壳不会引起散热问题.接地过流故障应该是电流传感器问题,可传感器测量输出很平衡,直流测量有0.01 偏差,不大
1812
WANGBO0728
文章数:729
年度积分:50
历史总积分:1812
品牌积分(台达):0
注册时间:2011/10/18
发站内信
发表于:2011/11/11 20:09:21
#6楼
表情表情表情
艰难的人
907
w_bs
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:907
品牌积分(台达):0
注册时间:2009/10/19
发站内信
发表于:2011/12/6 10:26:32
#7楼
我公司的台达VFD185F43A变频器也报GFF故障,无法启动。
960
吉林风
文章数:57
年度积分:50
历史总积分:960
品牌积分(台达):0
注册时间:2011/11/12
发站内信
发表于:2011/12/17 20:22:22
#8楼
学习了O(∩_∩)O谢谢
1086
wxgg
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1086
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/11/16
发站内信
发表于:2015/5/11 15:48:54
#9楼
明电变频器接地故障修好了吗?