您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:4个,阅读:904 [上一页] [1] [下一页]
-1772
djkgk611350
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:-1772
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2011/11/3 16:43:05
#0楼
生产线上两台变频器,所带负载情况都一样,其中一台正常工作,另一台不正常,所设参数都一样。
负载类型为短时负载,有空载电流2至3倍的冲击电流。但小于设定的保护参数。
报的故障为ou,过电压。求高手解。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/11/3 18:48:40
#1楼
变频器报过电压,就需要制动单元和制动电阻。这不是常识吗?普传有变频器也有制动单元和制动电阻的,都用一家的,这样比较好匹配。哈哈
我是你的朋友
934
lxx297537449
文章数:62
年度积分:50
历史总积分:934
注册时间:2011/10/30
发站内信
发表于:2011/11/3 19:45:23
#2楼
如果减速要求很快就要增加制动力矩,或制动单元有问题,如没有减速快的要求,增加减速时间就ok了.
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2011/11/3 22:07:12
#3楼
以下是引用lxx297537449在2011/11/3 19:45:23的发言:
如果减速要求很快就要增加制动力矩,或制动单元有问题,如没有减速快的要求,增加减速时间就ok了.
表情
为了遥远的梦想而努力。
-1772
djkgk611350
文章数:89
年度积分:50
历史总积分:-1772
注册时间:2009/3/12
发站内信
发表于:2011/11/3 22:26:40
#4楼
我们用的是30千瓦的变频器带两台5.5千瓦的电机。
以前用过制动电阻,效果不明显。
可是另外一台很正常啊。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003