#0楼
三菱FX系列PLC电源故障,只要你确定是电源板坏了,可以外接24V开关电源,最好把电源板上的高频变压器输出脚断开。本人为公司修复了多台。一切正常。






[此贴子已经被jint于2011/9/19 9:09:42编辑过]
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/12 22:08:35
#1楼
别的PLC也可以这样做吧?
38660
fumz78 版主
文章数:17161
年度积分:188
历史总积分:38660
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/12 23:41:12
#2楼
你们公司为什么会有多台电源故障呢,什么原因引起的?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3283
xiangfengcba
文章数:1701
年度积分:50
历史总积分:3283
注册时间:2005/9/30
发站内信
发表于:2011/9/12 23:59:08
#3楼
你们公司为什么会有多台电源故障呢,什么原因引起的?
1469
fanxiaojie1
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1469
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2011/9/14 20:45:36
#4楼
以下是引用fumz78在2011/9/12 23:41:12的发言:
你们公司为什么会有多台电源故障呢,什么原因引起的?
10年前的,元件老化吧


[此贴子已经被作者于2011/9/14 20:46:36编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/9/16 0:51:59
#5楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
909
hulu.6
文章数:80
年度积分:50
历史总积分:909
注册时间:2011/1/11
发站内信
发表于:2011/9/16 6:29:43
#6楼
这样可以吗?学习了。
回收二手拆机三菱FX系列PLC及进口变频器
   古月工控贸易有限公司
   HULU.6@163.COM,
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/9/16 9:02:06
#7楼
以下是引用小笨熊在2011/9/16 0:51:59的发言:
可是,内部还有5V的电源呀,如果那个也坏了,你还能玩得转吗
也可以采用楼主的方法解决:外接5v开关电源就行。
972
zyc738687579
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2011/4/26
发站内信
发表于:2011/9/16 10:52:27
#8楼
顶一下。巧法一个
992
xfgmq01
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:992
注册时间:2005/3/21
发站内信
发表于:2011/9/16 15:39:57
#9楼
西门子三菱技术交流群:5270624
高价回收二手PLC