#0楼
电机星三角启动z转换的时候跳闸,单独星启  角启都没问题 线也没接错  一开始换了个断路器好了下了一场雨后又坏了
728
linxinchao
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:728
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2011/9/2 13:16:17
#1楼
大家别只看不发言啊。。。。。
17124
gf2003129
文章数:10790
年度积分:50
历史总积分:17124
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/9/2 13:30:28
#2楼
把时间延长点看看!给出你的电路图及元件的规格!以便判断!~
做什么事贵在坚持!
744
wangjinwei0124
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:744
注册时间:2011/5/23
发站内信
发表于:2011/9/2 14:25:14
#3楼
看下是不是哪里漏电,或者断路器的 整定值没有调好,如果以上都没有问题,那就建议换个 大一点的断路器试试。
5128
zp197873
文章数:2483
年度积分:49
历史总积分:5128
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2011/9/2 19:07:17
#4楼
应该是元件选型不合适造成的。说说电机的功率和你用的元件的规格
10298
339402782
文章数:3216
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/9/2 19:52:23
#5楼
单独星启或角启都没问题,呃,你还是查线吧,怀疑。。。
728
linxinchao
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:728
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2011/9/2 21:52:54
#6楼
控制星角转换的是一个类似于PLC的一个控制器,用中间继电器来控制星角转换  封星用的是施耐德115的接触器 角启用的施耐德205的接触器 断路器用的是LG的225A  控制线路没问题
下午刚换了一个115的接触器还是不行,245的接触器拆开来也没看见电弧打火的样子
728
linxinchao
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:728
注册时间:2011/2/11
发站内信
发表于:2011/9/2 21:54:25
#7楼
电机是90KW的电机
10814
viptda2005
文章数:6378
年度积分:50
历史总积分:10814
注册时间:2007/6/13
发站内信
发表于:2011/9/2 22:03:21
#8楼
切换过程 冲突了才那样吧,把你电路给大家看看
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2011/9/2 22:24:18
#9楼
星角转换时一定要用中间继电器过渡一下负责封星的接触器必须同角运行接触器互锁。