转自西门子网站论坛。
伊默跟贴:
   哈哈,差点阴沟里翻船了?
   上次我的系统里有一台变频器没有接地,造成触摸屏通讯极慢!呵呵,而且变频器仅仅是上电了,但没有开始工作。 查了好久好久,才发现是因为该变频器没有接地。 事实上通讯端口都是采用光电隔离了的,而且PLC的供电是独立的隔离电源模块供电的。 就连给触摸屏加上隔离电源都不管用。最后找到这台变频器,接上PE就好了,汗……  我至今都没弄明白。
南山飞雪跟帖
   变频接地很重要,说说我曾经碰到的两种情况:
   1、轧线6SE70,整流+逆变(共用直流母线),传统接地和接零独立母排,专用变频电缆3根接地线接在地排上,未投用机架逆变器有时爆直流侧快熔,后改接到逆变器PE上,没有再出现;
   2、440变频器,专用变频电缆3根接地线柜内悬空,现场无法停车,柜内接地后正常。
路非跟帖
   上周设备检修编码器更换,然后试车的时候,报F051•••检查变频器和编码器正常,多次试车发现能运行半分钟左右,仔细查线后发现,更换人员没有将编码器的屏蔽线接地。接地后试车正常。应该是由于干扰太大的原因。