前几天,一台三菱FX2N-128MR PLC坏了,当时电源灯亮,量得24V输出也正常,但PLC的 I /O灯全部不亮,检查外围一切正常。编程器也连不上,送修后,更换了一个电源模块。
取回来后,接线,送电,输入程序,一切正常。
但第二天早晨,操作者送电后发现,PLC不工作,只有输入点的灯在亮,以为是修理时电池未接好,程序在昨晚断电时掉了,又送去更换了一个电池。在那里来回试了断电送电,程序未掉。
拿回来安装后,输入程序,工作正常。断电后再送电,怪事,输出灯又不亮了,再输入程序,又试机正常,断电后送电,输出灯就是不亮。
取下PLC看看,发现, 居然是修理者将工作开关给拨在 “停止” 位置。而前面的操作都是通过电脑来 断开/运行 程序。