#0楼
本文获得:第一期产品体验俱乐部之国产品牌PLC体验活动(腾控)二等奖
作   者:刘胜戌
gkong用户名:shhx32
单   位:沧州怡和机械有限公司
主   题:腾控T910 通过Modbus 总线控制Lexium 32A 伺服



内容概述:本文主要介绍腾控910S PLC通过Modbus总线控制施耐德 Lexium 32伺服
   腾控T910 PLC是北京腾控科技自主研发的一款产品,在国产PLC中很有特点:
   1、宽温型:-40℃~85℃;
   2、集成以太网接口和串口;
   3、支持IEC61131-3国际OPEN PLC标准;
   4、支持MODBUS主从协议、MODBUS TCP/IP、MODBUS RTU/ASCII、非标协议通讯;
   Lexium 32A是施耐德电气旗下的新一代伺服,主要支持CANopen协议,但考虑到32A在用Lexium CT调试时是通过Modbus电缆实现的,因此在硬件上具备可行性。经过验证,该方案可实现Lexium 32A在位置模式、速度模式下用Modbus总线来进行控制。

   一、Lexium 32A伺服驱动器的配置
   ...  ...
   二、Lexium 32A Modbus参数说明
   ...  ...
   三、腾控T910通讯端口硬件介绍
   ...  ...
   四、腾控T910 Modbus通信功能说明
   ...  ...
   五、总结
   ...  ...



全文阅读
附件:腾控T910通过Modbus总线控制Lexium32A伺服_20110608.doc
[本地下载]
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
16090
wml0060
文章数:4907
年度积分:83
历史总积分:16090
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2011/6/9 17:18:07
#1楼
借此机会也学习一下别人的体验经过。
18010
aaxin2008
文章数:4964
年度积分:278
历史总积分:18010
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2011/6/27 6:18:33
#2楼
哪种协议最长用?
 一花一世界,一佛一如来
961
电气学员
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:961
注册时间:2008/7/26
发站内信
发表于:2012/4/19 11:04:19
#3楼
写的太简单了,不是很好理解。