您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:19个,阅读:2169 [上一页] [1] [2] [下一页]
929
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/6/5 7:42:10
#0楼
一台400KW的电动机(用400的变频器带),平时运行时电流不超过400A(不超过500安),假设这台400的变频器坏了,为了应急,能用315的变频器带吗?又能用250的变频器带吗?






[此贴子已经被jint于2011/6/9 8:59:16编辑过]
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/5 11:32:48
#1楼
第一个问题,“小马拉大车”要遵循的原则是,电机的工作电流小于等于装置的电流。

第二个问题,变频器要按照实际的电机铭牌数据建立控制模型。这涉及到变频器的过载参数设置。
我是你的朋友
929
yangzhi671217
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:929
注册时间:2010/6/17
发站内信
发表于:2011/6/5 12:30:31
#2楼
用在风机上
1009
5006827
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/6/5 14:47:07
#3楼
电机的使用电流不超过你代替的变频器的额定电流。那么随便多大的都能用。
若不是因为风,雨不会更美丽。
85991
ZCMY 版主
文章数:47523
年度积分:510
历史总积分:85991
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/6/5 15:43:17
#4楼
用通用型的315KW带,一般是可以的;
5334
guomei1345
文章数:1432
年度积分:50
历史总积分:5334
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2011/6/5 20:05:51
#5楼
问题是看负载的大小,不要超过实际电流就没有问题
学习就是最大的进步!
24907
dlr
文章数:4451
年度积分:393
历史总积分:24907
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/6/6 14:56:33
#6楼
l楼主的电机出力并没有达到额定功率,又是用在风机上,只要电机的工作电流没有超过代替变频器的额定电流,应该说是可以的。看来用风不大,如果原来的风门还在,在保证供风的前提下关小一点风门,负载也就下来了。当然代替变频器的热保护是要设定一下的。
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2011/6/7 10:34:59
#7楼
以下是引用guomei1345在2011/6/5 20:05:51的发言:
问题是看负载的大小,不要超过实际电流就没有问题
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/6/8 9:03:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4285
470885756
文章数:1224
年度积分:50
历史总积分:4285
注册时间:2010/9/23
发站内信
发表于:2011/6/8 9:49:24
#9楼
会不会过电流报警啊 ?
我为人人人人为我

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved