昨天正在上班  突然整个工厂的电都停啦  我马上去啦变电所  主开关到变压器是有电的  只是主开关跳啦   并且每个车间的配电室的主开关 也都跳啦 (这些主开关是同类型的) 但是用电设备的空开却都没有跳   马上送电  跳的大开关都能顺利的合上   不知道是啥原因   真是见鬼啦  请老师帮我分析分析啊  谢谢啦   我没经验一个小电工而已


[此贴子已经被作者于2011/5/28 13:12:02编辑过]
人生在于折腾!折腾才是人生!
3393
叶子姐姐
文章数:535
年度积分:81
历史总积分:3393
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2011/5/28 13:38:48
#1楼
主开关如有失压保护,或过流保护,也许起到作用啦.如电网波动也会跳闸


12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/5/28 13:44:28
#2楼
很可能是外线的问题。不必紧张。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1405
ylsz230
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:1405
注册时间:2009/5/10
发站内信
发表于:2011/5/28 13:57:34
#3楼
电网波动
1826
laozhou123
文章数:676
年度积分:50
历史总积分:1826
注册时间:2010/9/17
发站内信
发表于:2011/5/28 17:21:32
#4楼
电压波动引起跳闸
3880
A888333
文章数:901
年度积分:83
历史总积分:3880
注册时间:2009/7/31
发站内信
发表于:2011/5/28 18:01:42
#5楼
以下是引用ylsz230在2011/5/28 13:57:34的发言:
电网波动
三人行,必有我师!学习学习在学习!
753
24892854
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2011/5/28
发站内信
发表于:2011/5/28 22:14:58
#6楼
感觉也是电网问题
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/5/28 22:24:18
#7楼
我只遇到过下大雨天气打雷时像上述那样跳过一次。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/29 3:02:32
#8楼
我们公司以前也遇到过 那是打雷下雨的时候
1009
5006827
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2011/5/9
发站内信
发表于:2011/5/29 7:36:39
#9楼
无需担心,肯定是电网波动。你用的主开关之类的开关是有欠压保护的。而别的设备上的开关是没有这个保护的。安啦.