发表于:2011/5/16 12:37:42
#0楼
循环周期是操作系统在RUN模式执行一次循环任务所需的时间,可以在CPU的属性对话框设置最大循环周期,其默认值为150ms。将下面OB1中的程序下载到CPU。
M001: NOP 0
A I 0.0
L S5T#200MS
SP T 0
A T 0
JC M001
在运行时令I0.0为1,在脉冲定时器T0输出脉冲期间,跳转条件满足,将会反复跳转,循环周期约等于T0的预置值。预置值为100ms时,CPU运行正常。将预置值改为200ms,令I0.0为1,扫描周期大于设置的最大值150ms,CPU将会调用时间错误组织块OB80。如果没有下载OB80,CPU将进入STOP模式。
将T0的预置值改为400ms,令I0.0为1,循环周期超过最大循环周期(150ms)的两倍,不管是否下载了OB80,CPU立即进入STOP模式。
下图是CPU模块信息对话框中的诊断缓冲区,2号事件的详细信息提示运行时间超过150ms,调用了OB80。又过了150ms后,出现1号事件,因为循环时间超过了300ms,CPU进入STOP模式,SF灯亮。
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
