时间错误OB80与循环周期监控

分享到
5994
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:5994
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/5/16 12:37:42
#0楼

循环周期是操作系统在RUN模式执行一次循环任务所需的时间,可以在CPU的属性对话框设置最大循环周期,其默认值为150ms。将下面OB1中的程序下载到CPU。
M001: NOP   0
     A     I      0.0
     L     S5T#200MS
     SP    T      0
     A     T      0
     JC    M001
   在运行时令I0.0为1,在脉冲定时器T0输出脉冲期间,跳转条件满足,将会反复跳转,循环周期约等于T0的预置值。预置值为100ms时,CPU运行正常。将预置值改为200ms,令I0.0为1,扫描周期大于设置的最大值150ms,CPU将会调用时间错误组织块OB80。如果没有下载OB80,CPU将进入STOP模式。
   将T0的预置值改为400ms,令I0.0为1,循环周期超过最大循环周期(150ms)的两倍,不管是否下载了OB80,CPU立即进入STOP模式。
   下图是CPU模块信息对话框中的诊断缓冲区,2号事件的详细信息提示运行时间超过150ms,调用了OB80。又过了150ms后,出现1号事件,因为循环时间超过了300ms,CPU进入STOP模式,SF灯亮。
图
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=137834&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
4534
zhengpan2010
文章数:2695
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/5/16 17:50:09
#1楼
学习 谢谢楼主
1347
wwwooo1000
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1347
注册时间:2009/10/29
发站内信
发表于:2011/5/16 18:30:55
#2楼
学习 学习!!
948
dykszs
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/2/17
发站内信
发表于:2011/5/16 21:52:59
#3楼
谢谢廖老师