您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:95个,阅读:16931 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [10] [下一页]
1324
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2011/4/26 15:42:00
#0楼
请点击“本地下载”可阅读本文内容:
附件:
[本地下载]
19822
hpqian
文章数:4211
年度积分:1006
历史总积分:19822
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2011/4/26 16:01:19
#1楼
学习一下,感觉不错。谢谢了!~
一切都在努力中!!
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/27 15:25:53
#2楼
我也下载看看
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10508
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10508
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/27 15:40:49
#3楼
是啊   很不错
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
756
pengruogeng
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2011/4/2
发站内信
发表于:2011/4/27 17:01:37
#4楼
学习一下
1155
lidax999
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2009/12/12
发站内信
发表于:2011/4/27 22:53:21
#5楼
我下来学习了,我发现在第三个问题的梯形图中少了给QB0初始化的值
1155
lidax999
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:1155
注册时间:2009/12/12
发站内信
发表于:2011/4/27 23:00:34
#6楼
第五个问题的后面写的太复杂了可以用T101的动断触点与移动字节(MOVB   MB8  QB0)代替
1324
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2011/4/28 9:11:09
#7楼
回复
5楼:你说“我发现在第三个问题的梯形图中少了给QB0初始化的值”,谢谢你的提示与参与,原求助帖只要求每3秒QB0循环右移一位,并未提出QB0的内容,故不好对QB0进行初始化。
1324
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2011/4/28 9:19:53
#8楼
回复
6楼:谢谢你的参与,并提出很好的建议,原程序是写的复杂了,应将MB8直接改为QB0,这样只用原程序的左半部分就可以了,右半部分就可省略。
1324
wyb2866255
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1324
注册时间:2011/4/18
发站内信
发表于:2011/4/29 8:34:12
#9楼
回复
根据6楼建议“第五个问题的后面写的太复杂了可以用T101的动断触点与移动字节(MOVB   MB8  QB0)代替”,可不用(MOVB   MB8  QB0)这条语句,直接将MB8改为QB0,使程序更简练,见下图:
附件

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005