变频器以大拖小?

1203
zxm1979816
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1203
注册时间:2009/3/23
发站内信
发表于:2011/4/24 16:19:47
#0楼
变频器问题询高手解答;

1;变频器可以大功率拖小功率电机吗?

2;对变频器会不会有损害?
1612
licong1238
文章数:313
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2010/11/1
发站内信
发表于:2011/4/24 17:32:47
#1楼
肯定可以的啦,只要输出电压和电机匹配就行了,变频的电流那设置一下就OK了
1203
zxm1979816
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1203
注册时间:2009/3/23
发站内信
发表于:2011/4/24 18:18:49
#2楼
但实际应用中 好像没那么理想,前段时间我用430 22KW拖18.5Kw  老是报过电压  里面参数调整后又出现欠电压,会不会对它检测电路会有影响!同级使用的话,印象中好像没有那么多问题!
1612
licong1238
文章数:313
年度积分:50
历史总积分:1612
注册时间:2010/11/1
发站内信
发表于:2011/4/24 19:53:17
#3楼
一般电机那里星接与角接所用的电压不一样,我想应该和那里也有关系
3135
min6114362
文章数:430
年度积分:68
历史总积分:3135
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2011/4/24 20:34:39
#4楼
大马拉小车
努力学习
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/24 22:19:12
#5楼
大马拉小车可以。但是需要注意:

1.大马拉小车如果是采用矢量控制,一定要限制大马与小车的功率比,不要超过4:1这个范围;
2.大马来小车如果是采用V/F标量控制,一定要限制大马与小车的功率比,不要超过20:1这个范围。
其目的是要保证起码的建模能力,不要因为大马与小车功率差别太大影响控制效果。
我是你的朋友
4534
zhengpan2010
文章数:2686
年度积分:50
历史总积分:4534
注册时间:2010/9/13
发站内信
发表于:2011/4/25 2:43:44
#6楼
大马拉小车 是一种很严重的资源浪费
12621
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12621
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/4/25 10:22:09
#7楼
没必要大马拉小车,找个差不多匹配的装上,太大了就没意义了
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2011/4/25 14:20:00
#8楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/4/25 21:24:19
#9楼
以下是引用zhengpan2010在2011/4/25 2:43:44的发言:
大马拉小车是一种很严重的资源浪费
单机传动,没人会采用大马拉小车的方案。凡是大马拉小车这种情况,都是一拖多时采用的,比如说三个不同功率的电机,不同时工作,采用一台变频器即可。这种情况,变频器只针对最大电机来选择,就会出现大马拉小车的问题了。


[此贴子已经被作者于2011/4/25 21:26:16编辑过]