我单位西门子PLC使用过程中,电工因为误接线将220V电源串入西门子PLC24V电源中,其24V给CPU及输入、输出、模拟量模块中,造成CPU及5个输出模块,4个模拟量模块烧坏,损失惨重。
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/4/5 20:36:33
#1楼
这个失误有点大,大意了吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2011/4/5 21:09:43
#2楼
损失大了,西门子PLC确实贵
959
eidolonjia
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:959
注册时间:2009/11/22
发站内信
发表于:2011/4/5 22:24:14
#3楼
确实,我以前用欧姆龙的PLC做实验的时候,不小心短路了,结果吧CPU的电源模块烧了,寄给上海总部维修,一分钱没要就出了个运费就弄好了。所以一直到现在我都更喜欢用欧姆龙的产品。
1921
417529092
文章数:350
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2011/4/5 22:52:43
#4楼
怎么会烧坏那么多啊
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1921
417529092
文章数:350
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2009/12/1
发站内信
发表于:2011/4/5 22:53:47
#5楼
看样子得想个法子,把损失降到最低才行
革命尚未成功;
 同志仍须努力!
         ------------------湘K坦克
1353
liheng0625
文章数:136
年度积分:50
历史总积分:1353
注册时间:2006/2/19
发站内信
发表于:2011/4/6 10:17:19
#6楼
高手啊
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/4/6 16:06:21
#7楼
没有按照规范去做啊。我以前也经历过,我们电工把零线也接到项线上了。问题的关键还是没有检查,接完线,再检查一遍。再分级送电检查。
1087
liuyao1989720
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2011/2/23
发站内信
发表于:2011/4/6 17:20:58
#8楼
这还真是个问题。
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/4/13 12:36:56
#9楼
贵东西就要找个好技工干活呀,这不是开玩笑的!