#0楼

   S7-300有V存储区吗?听到这个问题,绝大多数人都会笑起来,V区不就是S7-200的变量存储区吗?S7-300哪里有什么V区?有没有搞错?最近有个网友在网上询问这个问题:“我的疑问也是这个V区,被一堆人鄙视的说是200的吧。另外我有个疑问没见有谁用这个区域编程,麻烦有类似的例子给露露脸啊”,显出了几分急切和无奈。
   我也曾经被这个问题困扰过,下面向大家介绍我寻找答案的过程。
   首先在STEP 7的帮助中搜索“V区”,在参数类型ANY和POINTER的帮助中有个存储区编码表,其中就有V区,其代码为16#87,对V区的描述为“先前的本地数据”。这几个字像天书一样,可能很难有人能看懂。
   为了确认翻译的准确性,我将STEP 7切换到英语,“先前的本地数据”的英文为“Previous local data”。local data一般翻译为“局部数据”,看来翻译没有问题。德国人的英语水平很高,德国大学图书馆的书籍和杂志大多数都是英语的,不用怀疑德语翻译为英语时失真。
   V区与参数类型ANY和POINTER有关,打开STEP 7的帮助目录中的附录,选中其中的“\数据类型和参数类型\参数类型\参数类型POINTER的格式”,可以看到参数类型由6个字节组成,0号和1号字节是DB块的编号,不是数据块内的地址时为0。2~5号字节的格式与寄存器间接寻址的格式相同。下面是寄存器间接寻址的32位指针格式:
                              x000 0rrr 0000 0bbb bbbb bbbb bbbb bxxx
   其中第0~2位(xxx,最低位为第0位)为被寻址地址中位的编号(0~7),第3~18位(16个b)为被寻址地址的字节的编号。第24~26位(rrr)为被寻址地址的区域标识号,指针的最高位x 为0时,为区域内的间接寻址,最高位x 为1时,为区域间(交叉区域)间接寻址。
   参数类型ANY可以用来传递一片连续的地址区,由10个字节组成。ANY和POINTER用于在块调用时传递输入、输出参数。为了揭开V区之谜,编写了FC1,将地址区中相邻的若干个字累加。地址区的起始地址由参数类型为POINTER的输入参数Start_Addr提供。P# DB2.DBX0.0也可以改写为DB2.DBX0.0。在OB1中调用FC1:
     CALL  FC     1
      Start_Addr :=P#DB2.DBX0.0    //数据区起始地址
      Number   :=5                //需要累加的字数
      Result     :=DB2.DBD10      //保存运算结果的双整数
   图1是运行时监控FC1的结果,累加器1(STANDARD)中的数据为十六进制显示格式,AR1是地址寄存器1。终于看到了AR1中的V区地址了!
图
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=134182&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
1828
chenfuyou20
文章数:391
年度积分:50
历史总积分:1828
注册时间:2005/5/31
发站内信
发表于:2011/3/10 10:56:29
#1楼
见教了
39663
jint 管理员
文章数:20782
年度积分:283
历史总积分:39663
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2011/3/14 10:54:04
#2楼
S7-300的V区的探索与发现(2)
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=277010
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
913
xiweixing
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:913
注册时间:2009/4/3
发站内信
发表于:2011/3/18 15:44:52
#3楼
附件
  上次只看到一个(二)没想到这个(一)也冒出来了,呵呵,v区的设置可以很方便的使plc与pc联系起来,特别是数控机床方面,可以实现数据的处理。