您现在所在的是:

电工技术

回帖:24个,阅读:4482 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2011/2/24 20:49:23
#0楼
巡检中发现三相电度表反转!
之前是好好的,又没有动什么?
是不是有互感器坏了呀?
如是互感器坏了,怎么去判断呀?
谢谢!
1030
sunsongfang
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1030
注册时间:2008/4/19
发站内信
发表于:2011/2/24 21:42:19
#1楼
是让人做了手脚,肯定的
1020
liyucun1979
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:1020
注册时间:2006/6/28
发站内信
发表于:2011/2/24 22:27:28
#2楼
是不是有人用焊机
793
尘世世子
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:793
注册时间:2010/3/4
发站内信
发表于:2011/2/25 9:32:02
#3楼
有种盗电方式叫移相法,貌似就那症状,电外输出外插了个设备
1565
dushuangqiu
文章数:334
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:2011/2/24
发站内信
发表于:2011/2/25 12:25:15
#4楼
谢谢朋友们!
我们是封闭的,不会有人做手脚个。
也不存正用什么电焊机和移相法!
都是我们管理个!
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/2/25 12:39:56
#5楼
认真检查一下线路
工厂里不会有人私自乱接吧
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2011/2/25 16:36:52
#6楼

   从以上回复看,应当是检查接线、器件、及负荷。
   一是看接线是否正确牢固;
   二是如楼主所说,看互感器等有无损坏,朋友们可介绍一下检查、判别方法;
   三是如3楼所提到的,是不是有单相380V的焊机在使用;
   再者,查看总读数是增加的、还是减少的,也即是短时反转、还是长期反转。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
————
本人技术久已荒置,不便参与技术讨论、更无法答疑,只能一旁看看,偶尔可能提示一下队形、以示存在感……
各位见谅,谢了!   20170501启
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2011/2/25 16:48:17
#7楼
你的电表是那类的,工作原理不一样的..............
com
3003
guangyuxbl
文章数:515
年度积分:50
历史总积分:3003
注册时间:2010/4/30
发站内信
发表于:2011/2/26 11:04:03
#8楼
你的电度表是不是机械的,如是请你查一下负载是否有380V的对焊机、电焊机,这里面存在着一个相序问题,电机反转也会造成电表倒转,请你仔细检查。
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
注册时间:2006/12/18
发站内信
发表于:2011/2/26 16:31:56
#9楼
你的电度表是不是机械的,如是请你查一下负载是否有380V的对焊机、电焊机,这里面存在着一个相序问题,电机反转也会造成电表倒转,请你仔细检查。