语句表中的BLD指令

6047
liaosun
文章数:1398
年度积分:50
历史总积分:6047
注册时间:2003/5/4
发站内信
2015论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2011/2/24 7:57:27
#0楼

有个网友问我,如果把下面程序中的BLD 100删了,就不能转换梯形图了。删了BLD 100后程序算不算错误呢?
A I0.0
A(
A I0.2
BLD 100
FP M0.0
)
= Q0.1

   这个问题其实可以自己做实验来找到答案。BLD是空操作指令,只与梯形图的显示有关。如果程序有错误,在保存OB1时,可能会出现错误提示信息(试试在梯形图中保存一个没有线圈的触点电路)。这段程序是用I0.0的触点和I0.2的上升沿检测元件来控制Q0.1的线圈,做实验时不太容易看到Q0.1状态的变化。可将最后一条指令改为“S  Q0.1”。删除BLD指令后下载程序,用仿真软件调试程序,就可以知道程序是否正确。
  掌握了自已动手找答案的方法,你就会成为无师自通的高手。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=133472&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2011/2/24 9:08:03
#1楼
又学了一招!
做什么事贵在坚持!