您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:4184 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
756
x081317
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/12/30
发站内信
发表于:2010/12/30 22:19:31
#0楼
我们工厂有个栋车间的一组CNC (共18台每台4.9KW 牌子是brother) 接在一个动力柜中,然后这几天这个动力柜的总开关老是跳闸,今天把原来的总开关换了但是晚上又跳了,不知道咋回事了,求高手解答下,万分感谢!!










[此贴子已经被jint于2011/1/4 17:44:48编辑过]
6956
lixuefeng7272
文章数:1155
年度积分:79
历史总积分:6956
注册时间:2009/12/9
发站内信
发表于:2010/12/30 23:14:15
#1楼
检测谐波
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3641
xiquan
文章数:691
年度积分:50
历史总积分:3641
注册时间:2009/5/19
发站内信
发表于:2010/12/30 23:25:18
#2楼
柜里的是什么开关?一般在什么情况下跳闸?
为了遥远的梦想而努力。
836
wxxdzhgk
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:836
注册时间:2010/12/29
发站内信
发表于:2010/12/31 11:13:28
#3楼
高峰负载,二级屏蔽,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/5/2
发站内信
发表于:2010/12/31 11:58:58
#4楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
8777
377809393
文章数:270
年度积分:98
历史总积分:8777
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2010/12/31 20:26:23
#5楼
开关是不是带漏电保护的?
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/31 21:33:03
#6楼
分开关没有跳吗?
综合以上意见,再看。
1568
zhoubinazz
文章数:330
年度积分:50
历史总积分:1568
注册时间:2005/2/7
发站内信
发表于:2010/12/31 21:35:33
#7楼
以后麻烦提问题时专业点,比如多大的开关,什么状态下跳的,天天都是晚上跳还是这次是晚上跳等等。
797
289786814
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:797
注册时间:2010/2/9
发站内信
发表于:2010/12/31 23:42:01
#8楼
能描述清楚一点,大家好分析
930
haiyangw2008
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:930
注册时间:2009/8/6
发站内信
发表于:2011/1/1 0:49:51
#9楼
写的是事实,学技术本身就是为了养身立命。
这种情况,应该查一下负载端电缆及设备有没有漏电  通常也有机床电路潮湿的情况---驱潮。
表情