您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:3926 [上一页] [1] [2] [下一页]
19525
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:321
历史总积分:19525
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/19 8:07:31
#0楼



附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2010/12/20 7:55:44编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/19 16:25:13
#1楼
又被我占了沙发?
2927
zsyf
文章数:638
年度积分:50
历史总积分:2927
注册时间:2005/12/16
发站内信
发表于:2010/12/19 21:36:38
#2楼
咸工海利普HLPP001543型电源图中T19与P+间是否少画一电阻,另外R93与D22有什么作用,D22好象是稳压管同时R93串于T20基极比较合理
19525
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:321
历史总积分:19525
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/20 8:11:06
#3楼
谢谢zsyf朋友!谢谢。确实漏掉了起动电阻,我粗心了,找到草图,补画上了。这正是所谓旁观者清,一点不错。
R93和D22,也正是我感到疑惑的问题,整理电路时,与实际电路对照过,D22为贴片双二极管,与D24为同一型号,只用了其中一只。R93与D22的串联支路,并在T20的发射结和电容C36上,有何作用,暂时没得出结论。
T20基极回路中已串入了R89,参考其它变频器的相类似电路,如东元37kW变频器,电路基本上是一样的,也是在分流管基极仅串了300欧电阻,没有R93、D22这个支路。
基本上可以确定D22为二极管,不是稳压管(也不能排除是我搞错),R93、D22电路究竟是干嘛的,热切希望网上同仁参予讨论,给予解惑为盼!
再次谢谢zsyf朋友!
发表于:2010/12/20 8:12:55
#4楼
贴出电源电路,大家看一下!
附件

可在新窗口浏览,并点击扩展原大小按键,看到清晰图形。



[此贴子已经被作者于2010/12/20 8:17:38编辑过]
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/12/20 11:37:05
#5楼
学习了
1929
hhmmxx
文章数:117
年度积分:80
历史总积分:1929
注册时间:2010/3/4
发站内信
发表于:2010/12/20 13:53:47
#6楼
弱弱的问一句楼主,“R93与D22的串联支路,并在T20的发射结和电容C36上”,是用万用表测量的结果还是印刷电路本就如此?这个问题也许很低级,但关系到电路原理的理解,请别笑话就是。
专业维修变频器、PLC、触摸屏、直流调速器、软起动、伺服控制器、海德堡LTK500驱动器、工控电路板等。
19525
xq09181 版主
文章数:3482
年度积分:321
历史总积分:19525
注册时间:2008/5/15
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛贡献奖
2014论坛优秀版主
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/20 15:32:48
#7楼
以下是引用hhmmxx在2010/12/20 13:53:47的发言:
注册时间:2010/12/27
发站内信
发表于:2010/12/27 16:27:57
#8楼
表情最近在学习电源模块,请问有安川G5 15KW 电源部分变压器的具体资料么(比如型号,变比什么的) 小弟拜谢
750
392107992
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2010/3/24
发站内信
发表于:2010/12/30 12:41:57
#9楼
我想R93和D22应该是钳位电路