您现在所在的是:

电工技术

回帖:18个,阅读:1497 [上一页] [1] [2] [下一页]
760
2243923
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:760
注册时间:2010/11/18
发站内信
发表于:2010/11/30 23:57:27
#0楼
最近要改良一台设备!需要用FX2N32MTR的PLC 编程。来发送脉冲驱动3相步进电机!哪位老兄知道怎样编吗?请指点一下吧!


[此贴子已经被jint于2010/12/1 8:38:46编辑过]
1060
我是小虾
文章数:45
年度积分:50
历史总积分:1060
注册时间:2007/12/16
发站内信
发表于:2010/12/1 8:47:38
#1楼
用PLSY指令发脉冲啊。
38847
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:78
历史总积分:38847
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2010/12/1 9:17:58
#2楼
FX2N32MTR?
没这型号,FX2N-32MT-001能发出脉冲,这种型号的只能用脉冲指令,不能用定位指令
最好换成FX1N或是FX3G  FX3U的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6148
fzl_115
文章数:488
年度积分:50
历史总积分:6148
注册时间:2007/1/24
发站内信
发表于:2010/12/1 15:20:58
#3楼
fumz78回答的很详细
哈哈 我自己在3月份的时候 选型三菱PLC的时候也犯了个错误 只图FX2N-32MT-001的指令功能强大 没注意仔细看手册 结果买回来后发现FX2N电机定位功能不能用。只能被迫用PLSY指令了
85991
ZCMY 版主
文章数:47523
年度积分:510
历史总积分:85991
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/1 16:11:39
#4楼
呵呵;单论主机带步进或伺服的功能,FX1N比FX2N要强;
977
zjs)0524
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2008/8/29
发站内信
发表于:2010/12/1 19:30:54
#5楼
学习了。谢谢各位!
760
2243923
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:760
注册时间:2010/11/18
发站内信
发表于:2010/12/1 23:35:52
#6楼
谢谢!是32MT。1N能否输出两组不同脉冲哟?我想用它来驱动两台步进电机。但没有触摸屏,怎样办才好呢?
16117
xilinxue
文章数:2441
年度积分:50
历史总积分:16117
注册时间:2007/12/27
发站内信
发表于:2010/12/2 7:22:48
#7楼
看看先,
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/12/2 8:29:05
#8楼
单片机也能实现驱动两台步进电机,不要触摸屏!!!
17578
ahljj
文章数:3386
年度积分:50
历史总积分:17578
注册时间:2002/3/23
发站内信
发表于:2010/12/4 17:26:04
#9楼
参考三菱PLC编程手册