您现在所在的是:

电工技术

回帖:35个,阅读:4905 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
987
951369806
文章数:60
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2010/11/9
发站内信
发表于:2010/11/10 19:06:17
#0楼
剛買一個溫控表裝上溫度設定到400度,到了400度接觸器來回跳很頻  繁 怎麼回事 ?                                                                                                   請師傅們幫幫忙謝了!


[此贴子已经被jint于2010/11/11 10:16:44编辑过]
5181
zp197873
文章数:2483
年度积分:53
历史总积分:5181
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2010/11/10 19:26:07
#1楼
感觉还是你的温度设定有一定的问题。在400度的时候接触器失电,如果保温不好温度应该会下降很快,温度一但低于400,接触器又得电。所以接触器才会频繁动作。建议设定一定的温度范围或注意设备的密封以利于保温
756
黄磊
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:756
注册时间:2010/9/29
发站内信
发表于:2010/11/10 19:35:48
#2楼
延时?
5563
lj19820422
文章数:1727
年度积分:50
历史总积分:5563
注册时间:2008/6/21
发站内信
发表于:2010/11/10 19:37:15
#3楼
看看PID的设定
1589
yhj74115
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1589
注册时间:2007/2/5
发站内信
发表于:2010/11/11 10:11:44
#4楼
加一个中间继电器保持,使温度保持在上下限之间,
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2010/11/11 10:37:24
#5楼
接触器的吸合与断开, 应当有一定的温度控制范围, 把控制设定在某个温度点是不合理!

最好是:

>400度, 接触器失电断开; <3**度(根据工艺要求来定), 接触器得电吸合.
37891
cvlsam 版主
文章数:12470
年度积分:502
历史总积分:37891
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/11/11 10:40:10
#6楼
温控表不是有死区参数设定的?

Good Luck
3181
赵细顺
文章数:2194
年度积分:50
历史总积分:3181
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2010/11/11 10:52:13
#7楼
调节温控里的PID参数!
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/11/11 11:11:32
#8楼
学习了
做什么事贵在坚持!
944
twx770824
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:944
注册时间:2009/3/9
发站内信
发表于:2010/11/11 11:35:12
#9楼
PID

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006