用于产品的老化测试,由170V,250V分别老化,冲击;耐压测试,功率测试组成,一次顺序测定产品12支。厂家调试前后快二十次了吧,损坏器件如下,欧姆龙光电开关,对射式6对,金属接近开关4个,PLC一个,耐压测试仪损坏两台,变频器更换一台。耐压最高输出6000V,动力线,高压线,控制线全在一起,不难理解烧开关;耐压机里的报警蜂鸣器直接改成接到PLC输入端,烧PLC,耐压机芯片就不用说了,变频器犯神经病,走走停停,既没有接地,也无屏蔽措施,也很正常对吧,各位老大。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
883
netfight
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:883
注册时间:2009/10/31
发站内信
发表于:2010/11/9 21:43:43
#1楼
实在是没看懂
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/11/10 14:51:54
#2楼

   楼主是说,由于制作方缺乏该型设备的经验、或者是准备不充分,遇到技术难题了,应当吸取其经验教训。