今天从变压器引出的一组主电缆被施工人员打桩时打破绝缘皮把600安培熔断器熔断了一相,这个熔断器是在变压器之后,总断路器之前的,想换熔断器也不能停电,因为还有别的地方的用电电缆也接在变压器上,不停电的情况下,我想把熔断器之后的总断路器断开,直接换新的熔断器应该是安全的吧?有什么注意的事项吗?请操作过的老师指教!谢谢诶。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/10/27 12:13:43
#1楼
哥们,安全第一,按规程操作,这样是违规的,但是胆子大的也可以这样做-----有一定的危险
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
20557
qlin 版主
文章数:6709
年度积分:50
历史总积分:20557
注册时间:2006/2/20
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/27 13:53:20
#2楼

   如果必须这么做,则要操作者胆大心细、且最好有经验者,同时监护人员也要有相当经验,并做好个人防护措施;如楼主所述,断开负荷也是必须的。
   安全措施包括,相与相、相与地(N、外壳)之间,采取有效的隔离措施,防止弧光短路;操作者符合安全操作要求(如常规单手操作等),监护人员位置有足够的安全距离。
   个人防护措施,包括绝缘鞋、绝缘垫(这两项应当已具备)、护目镜、绝缘手套等。

   如条件不满足,则要在做好准备工作后(以减少停电时间),停电更换。
762
lixli126
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:762
注册时间:2010/1/26
发站内信
发表于:2010/10/27 14:58:03
#3楼
楼上说得不错,做好防护。注意安全。
802
dyxybf
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:802
注册时间:2010/10/6
发站内信
发表于:2010/10/27 15:25:43
#4楼
按3楼说的做,是没问题的
997
林¥子
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:997
注册时间:2008/6/14
发站内信
发表于:2010/10/27 16:20:37
#5楼
这个事情是比较棘手的。面对这样的问题,首先得保证人身安全,然后按规操作。3楼说的较详细!
17174
gf2003129
文章数:10760
年度积分:50
历史总积分:17174
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/10/27 19:01:19
#6楼
按规矩做好防护,没有回路应该没问题!
做什么事贵在坚持!
12337
智能ABC/Z
文章数:4634
年度积分:50
历史总积分:12337
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/10/27 20:31:34
#7楼
虽然没有回路,但也是带电操作,所以,要考虑安全。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
19506
aaxin2008
文章数:5049
年度积分:674
历史总积分:19506
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2010/10/27 21:15:23
#8楼
安全第一!
 一花一世界,一佛一如来
833
HDL4
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:833
注册时间:2010/7/13
发站内信
发表于:2010/10/27 23:27:01
#9楼
又是一个不要命的。安全第一