偏置的定义:给定信号为最小值所对应的最小频率。
增益的定义:给定信号为最大值所对应的最大频率。

偏置和增益参数设置表示有两种,
1,直接坐标设置。这种很简单,无需换算。
2,百分比值表示。这种需要将实际频率通过计算换算成%。


台达VFD-M采用%表示,试验过程如下:变频器最大操作频率为50HZ
偏置要求为 5HZ, 计算公式为(5/50)X100%=10%
增益要求为40HZ,计算公式为(40/50)X100%=80%

将计算结果设定;P48为10%,P50为80%,
变频器频率设定旋钮(操作面板电位器)处0位置时显示设定频率界面F为4HZ,处100位置时显示设定频率界面F为43.9HZ

请教为什么实际操作与要求不一致?是计算错误还是设定问题?谢谢解答!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/22 20:56:25
#1楼
呵呵,这个台达的变频器没用过,所以不好回答了。要是西门子的变频器,可以对输入的信号进行规格化,以保证使用要求。
我是你的朋友
6896
asd3971
文章数:1770
年度积分:52
历史总积分:6896
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2010/9/22 23:54:29
#2楼
公式错了。所以结果不对
stop
948
c.c1002
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/8/23
发站内信
发表于:2010/9/23 9:24:39
#3楼
TO:KDr1,你好,谢谢你,呵呵,节日快乐!
TO:asd3971,谢谢你,节日快乐!
那正确的计算方法是什么?清指教!谢谢!
24907
dlr
文章数:4451
年度积分:393
历史总积分:24907
注册时间:2007/1/3
发站内信
2018论坛热心网友
2017论坛贡献奖
2017春节活动(三)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
2015论坛贡献奖
2015春节活动
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/9/23 14:51:54
#4楼
一点看法:
   这是个变频器的外接频率给定问题,通常用的是给定频率线,即变频器的给定频率与外接给定信号之间的对应关系曲线。对于大多变频器使用的是基本给定频率线,说通俗点就是:变频器的给定频率为0-50Hz时,与外接给定信号(以0-10V.DC为例)是一一对应的。对于任意设定的频率线,由于其给定频率不一定是0-50HZ(假设是5-40Hz), 或者外接给定信号不是0-10V.DC(假设是0-5V.DC),这时就不能用基本给定频率线,这才引入了偏置频率和频率增益这两个参数,这也是变频器厂家为方便用户而设置的。
   楼主的偏置和增益的定义,不知是什么资料上的,好像不准确。再者增益要求为40Hz这样的提法是否有点不妥?
   我理解楼主的试验是:在变频器最大操作频率为50Hz下,使变频器的给定频率为5-40Hz,并使外接给定信号(通过电位器给定)与其对应。这时偏置频率是5Hz,频率增益是50Hz的80%,是否如此?  
   楼主问:“为什么实际操作与要求不一致?”, 我是这样认为的,在我们实际调试和操作中,都是看变频器的显示值来调频率数值,而电位器的位置示值只能做大致的参考,因为电位器的起点、阻值的线性、给定的供电电压、输入端的运放参数等总会有点偏差的,而我们调电位器时看输出频率读数,认定的是变频器面板的显示频率,并不是电位器的位置示值。试验设定后电位器的可调范围是4HZ--43.9Hz ,5-40Hz在其范围内,且电位器两端还有一定的调整余地,看来试验结果应该是正确.
948
c.c1002
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/8/23
发站内信
发表于:2010/9/23 17:39:04
#5楼
TO:dir,谢谢你的解答
我理解楼主的试验是:在变频器最大操作频率为50Hz下,使变频器的给定频率为5-40Hz,并使外接给定信号(通过电位器给定)与其对应。这时偏置频率是5Hz,频率增益是50Hz的80%,是否如此?
是的,是我的错误,应该是怎么样设置偏压和增益使给定频率为5-40HZ,这样对了吧。

如此说来偏压和增益的计算公式是没有错吗?

呵呵,谢谢你,节日快乐
6896
asd3971
文章数:1770
年度积分:52
历史总积分:6896
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2010/9/23 21:31:37
#6楼
附件
stop
948
c.c1002
文章数:157
年度积分:50
历史总积分:948
注册时间:2010/8/23
发站内信
发表于:2010/9/23 22:36:16
#7楼
TO:DIR朋友,楼主的偏置和增益的定义,不知是什么资料上的,好像不准确。再者增益要求为40Hz这样的提法是否有点不妥?
很希望听听你对偏置和增益的定义是怎么样?

TO:ASD3971朋友,辛苦你了,范例三到范例八的设置,都在研究为什么这样设置,作用是什么?用于那些场合,以及计算的方法,如果你知道,请多指教!

祝大家节日快乐!呵呵
6896
asd3971
文章数:1770
年度积分:52
历史总积分:6896
注册时间:2005/6/20
发站内信
发表于:2010/9/26 8:16:34
#8楼
偏置计算(50hz-5hz)/10v=(5hz-0)/a   ,a=50/45=1.11   所以p48=11.1%
增益计算 (40hz-5hz)/50hz=0.7   所以 p50=70%
stop
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/26 19:46:54
#9楼
楼上两位“精彩回复”,很详细的描述了对变频器模拟量给定信号规格化的基本方法和思路。很值得参考和共享。“大拇指”赞一个。