中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
您现在所在的是:

电工技术

抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电机三地控制
发表新帖 回复该主题
回帖:88个,阅读:16900 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
* 帖子主题:

电机三地控制

分享到
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/8/28 17:43:13
#0楼
KM1是电机的接触器.现已实现两地控制:控制柜和中央控制室.现在客户要求实现三地控制.在现场也可以启停电机.如果只加一个启动,一个停止按钮的话,可以实现吗.无论是在就地位置,还是在远程位置,现场都可以启停电机.就是现场和就地,或现场和远程都可以同时改变电机状态.
3878
湘邵之水
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:3878
注册时间:2008/2/11
发站内信
发表于:2010/8/28 18:28:34
#1楼
三地控制方法很多,如果是继电器控制,只是控制线多一些。将常闭点(停止按钮)两端串联,常开点(启动按钮)两端并联,就可以多处控制。
hcxiong
12287
智能ABC/Z
文章数:4636
年度积分:49
历史总积分:12287
注册时间:2006/2/11
发站内信
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2010/8/28 18:28:56
#2楼
可以,这个可以参考一下多地控制一盏灯的电路,不同的是这里是控制接触器线圈。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/8/28 19:20:35
#3楼
附件


在这种情况下,如何更改呢。
3878
湘邵之水
文章数:160
年度积分:50
历史总积分:3878
注册时间:2008/2/11
发站内信
发表于:2010/8/28 20:16:33
#4楼
在第三控制处,安装一个同就地、远程一样的组合按钮,从2,3端拉线 到第三处常开点,将常闭点引出两线串联到2,7之间,另外增加一个停止按钮,串联到3,4端子之间,可以达到,你试试。
hcxiong
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/8/28 20:39:30
#5楼
如何在现场启动呢。
我可能在配电室启动起来后,到现场停止。也可能在现场启动后到配电室停止。我也想把所有的启动点并起来,再把停止点串起来,但是现场PLC的程序不能改了。
16096
wml0060
文章数:4910
年度积分:89
历史总积分:16096
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/8/28 21:46:13
#6楼
多地控制的原则是:启动按钮并联,停止按钮串联。只要遵循这个原则就可以实现的。
1452
小阳
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1452
注册时间:2009/5/18
发站内信
发表于:2010/8/28 22:23:43
#7楼
哦,是这样看似也简单呀.
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/8/28 23:45:32
#8楼
说了半天都不明白,我想求二楼和七楼之外的方法。
1847
lg0808
文章数:342
年度积分:50
历史总积分:1847
注册时间:2008/5/15
发站内信
发表于:2010/8/28 23:49:54
#9楼
我们是在探讨解决问题的方法,不要墨守成规。