请问高手 3芯4平方电缆和3芯16平方电缆一一并接后是否等于3芯20平方呢? 能否并接使用? 谢谢!


[此贴子已经被作者于2010/8/24 17:38:34编辑过]
700
heliang20
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:700
注册时间:2010/7/20
发站内信
发表于:2010/8/24 17:45:34
#1楼
应该不能把,并接跟1跟电阻不同吧
3522
到处看看
文章数:843
年度积分:50
历史总积分:3522
注册时间:2007/12/13
发站内信
发表于:2010/8/24 18:15:11
#2楼
( ⊙ o ⊙ )是的!可以!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1189
zjrs8732
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1189
注册时间:2006/10/16
发站内信
发表于:2010/8/24 19:24:57
#3楼
不可以,电流大的话4平方的发热严重,甚至可能烧断。
907
glc5678
文章数:171
年度积分:50
历史总积分:907
注册时间:2010/7/8
发站内信
发表于:2010/8/24 19:28:37
#4楼
只要电压等级相同,电缆导体材质相同,并接没有问题。
4659
pdthtzb
文章数:439
年度积分:433
历史总积分:4659
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2010/8/24 19:32:31
#5楼
理论上是可以的,但一般不宜并联使用。
  田丰自动化
1540
saiyon
文章数:194
年度积分:50
历史总积分:1540
注册时间:2003/6/8
发站内信
发表于:2010/8/24 20:40:47
#6楼
不能这样并接的,4平方会烧掉的
3956
780227dqp
文章数:459
年度积分:53
历史总积分:3956
注册时间:2010/7/2
发站内信
发表于:2010/8/24 21:23:20
#7楼
为什么4平方会烧掉,理由。
17303
老兔子
文章数:2333
年度积分:537
历史总积分:17303
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2010/8/24 22:01:16
#8楼
截面积可以相等,但它们的载流量不相等。并联使用没问题,也不会烧4平方的线(除非你超载),但在使用过程中最好降级(乘上一个安全系数)。
1679
风尘居士
文章数:257
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2006/11/22
发站内信
发表于:2010/8/24 22:11:33
#9楼
16平方、35平方等等多种规格的电缆,它们都是由多根相对较细的铜导线绞合而成,例如16平方电缆可能是8根2平方的铜导线绞合(具体的应查手册,这里只是举个例子)组成的,那么4平方的和16平方的电缆并联当20平方的电缆来使用只有好处没有坏处(从技术角度看),不知哪位高手这样用而把4平方的线给烧了?

回答别人的问题,最好能动动脑子,不要信口开河,误人误己!!