发表于:2010/8/9 15:33:43
#0楼
我们单位给别人做了套工程设备,跨度为1200米的,在确定电缆选型的时候由于领导极力说要降低成本,所以本来的控制回路的屏蔽线被换成了普通电缆,问题来了,在试车的时候发现控制回路里存在感应电流,经常发生误操作,治本的方法是换线,但是换1200米的线单位肯定是不同意的,请问下各位大侠,有没有其他办法消除控制回路的感应电流啊?有的话请告诉我吧,最好能带上原理。谢谢了