您现在所在的是:

电工技术

回帖:52个,阅读:8235 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1772
shenyuangao
文章数:85
年度积分:50
历史总积分:1772
注册时间:2008/9/16
发站内信
发表于:2010/9/14 22:19:38
#0楼
我想说的是:电机在星形时是(假定)正转,转换到三角形时会不会反转?如果发生这样的情况怎么样调方向?我说的是假设,在实际中我也没遇到。从电机学来说 这种情况是不是根本就不会发生?困扰了我好久,谢谢!
85991
ZCMY 版主
文章数:47523
年度积分:510
历史总积分:85991
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/15 8:27:29
#1楼
呵呵;反了说明你相序不对;
7336
秀全
文章数:982
年度积分:50
历史总积分:7336
注册时间:2009/3/6
发站内信
发表于:2010/9/15 8:33:22
#2楼
不会的,要是星形接法时正转,到了三角是也是正转。有问题是到了三角是不转。你的头尾没有接对。
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/9/15 8:42:51
#3楼
必须注意转换前后的相序问题。
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/15 14:46:14
#4楼
这种情况是根本就不会发生,有问题是到了三角是不转头尾没有接对。
1040
yorkchen
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2010/9/16 2:01:12
#5楼
呵呵呵。。3楼和5楼说错了,这种情况是可以发生的,现在的交流电机三个绕组一般是1、4,2、5,3、6为头尾的编号,角型接法是1、6为一组,2、4为一组,3、5又是一组,星形就是4、5、6短接,1、2、3接电源;现在假设1、2、3分别接上黄、绿、红三相电,电机正传启动,那么角运行是6、4、5就也应该也接上对应的黄、绿、红三相电,这时电机也是正向运行的,但是!!如果转角运行时接上黄、绿、红三相电的是5、6、4的顺序的话,电机就马上反转了。所以接线时如果控制柜内主回路的颜色分明,电机线也是分色清晰的电缆的话一般就不会接错,否则还是对清楚再接线的好。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。
1238
xianjun3134
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1238
注册时间:2007/7/10
发站内信
发表于:2010/9/16 6:44:48
#6楼
同意6楼。。。
6543
sqhuang
文章数:1047
年度积分:50
历史总积分:6543
注册时间:2007/9/2
发站内信
发表于:2010/9/16 8:40:54
#7楼
即使反了,你换一下相序就是了
981
xieyong
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:981
注册时间:2008/5/14
发站内信
发表于:2010/9/16 8:58:20
#8楼
不会的,反了电机会因反向制动而停止
1040
yorkchen
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1040
注册时间:2004/2/21
发站内信
发表于:2010/9/16 9:59:35
#9楼
电机反转了是会制动停下,不过如果没马上断开接触器,就进入全压启动状态的,电流冲击更大啊。。。这事儿我刚入行时就碰上了一次,110kw双盘磨,厂房也挺暗的,因为是旧电柜(60年代的),电缆也是没有分色且上面的编号又模糊了,俺跟在师傅后面,按吩咐咋接就咋接,结果一开。。。。杯具了,还好设备和人都没事,只是让声响吓了一大跳。
资深潜水员,只是偶然冒个泡泡。。。。。