您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:531 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20897
honghaii
文章数:8129
年度积分:386
历史总积分:20897
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2026/4/29 11:01:49
#10楼
我看了你的描述,你的水泵4天前才启动过,那么应该排除水泵卡的问题了把。除非2次启动的不是同一个泵。
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/5/2 16:28:31
#11楼
回复 #8楼 honghaii
水泵正常,没有卡顿。
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/5/2 16:29:29
#12楼
回复 #10楼 honghaii
现在就是还在逐步检查。
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/5/2 16:30:33
#13楼
回复 #3楼 goldage
电力系统排查没有发现问题,头疼
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/5/2 16:33:06
#14楼
回复 #4楼 第三颗牙
确实是,查看电力系统报警信息,发现电流超出1800A。现在看应该还是有短路故障。
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/5/2 16:34:51
#15楼
回复 #3楼 goldage
180KW这么大的功率也不允许吗?
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/5/2 16:36:47
#16楼
回复 #8楼 honghaii
你那里还好,我这里也是有的,但是领导为了节约座机费,停掉了生产变压器,使用的备用变压器
29224
goldage
文章数:16168
年度积分:742
历史总积分:29224
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/5/2 21:39:20
#17楼
回复 #15楼 heshilih
消防泵不同于普通生成用泵,一般不允许用变频器拖动,不知道现在的设计规范有没有改变
你可以尝试一下按照这个大功率泵的启动规范去启动,这个泵的启动过程,阀门是开关顺序有一定要求
7638
第三颗牙
文章数:1096
年度积分:415
历史总积分:7638
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/5/5 8:08:22
#18楼
你1000的变压器么?这个泵启动的时候,要关注别的负载情况。
1723
xiachunzhao
文章数:41
年度积分:66
历史总积分:1723
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2026/5/11 16:14:40
#19楼
电机额定电流325.7A指的是线电流,看接触器上面的图,实际触点流过的是相电流,也就是需要用325.7/√3=188A,接触器选用265A是没有问题的,至于为什么跳闸,跳闸无非是短路或者启动电流过大引起的,用摇表摇一下电机绝缘,如果绝缘没有问题,再看看星三角切换时间设置的是不是有些短了,才导致启动电流过大的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004