您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:531 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/4/27 14:32:17
#0楼
附件 接触器.jpg


  前天调试消防系统,联动启动时,水压下降到0.8公斤时,启动消防水泵(185KW)2秒左右断电停止,检查控制柜已经断电,检查消防控制室控制柜,控制柜有很大烧糊味,排查到10KV开闭所,发现开闭所直接跳掉,全厂低压配电全部断电。检查电机与接触器(接触器触点没有拉弧现象。接触器型号见图)没有发现问题,电气工程师也没有招了。只能找设计商家解决,商家说很忙,等几天才能来。
   今天我查看接触器时发现,接触器与电机额定电流不符合,电机额度电流325.7A,接触器265A。疑惑的是 商家4天前单机启动运行20分钟没有问题的,前联动就出事,还把开闭所顶跳了。问题在哪里?因为是新安装设备,不敢再动了,只能等商家过来检查。在这里说出来,大家讨论有哪几种可能。
[此贴子已经被作者于2026/4/27 17:20:19编辑过]
-138
2291011463
文章数:0
年度积分:-138
历史总积分:-138
注册时间:2026/4/21
发站内信
发表于:2026/4/27 17:29:03
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-138
2291011463
文章数:0
年度积分:-138
历史总积分:-138
注册时间:2026/4/21
发站内信
发表于:2026/4/27 17:30:10
#2楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
29224
goldage
文章数:16168
年度积分:742
历史总积分:29224
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2026/4/27 21:56:13
#3楼
根据你的描述,也可能是电系统容量不够支持
由于消防系统泵一般不允许变频器拖动,建议仔细检测电力供应系统
7638
第三颗牙
文章数:1096
年度积分:415
历史总积分:7638
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/4/28 8:20:58
#4楼
你开闭所的进线开关容量多少?保护电流多少?消防泵启动时,开闭所内负荷多少?
185KW电机直接启动,安装时有没有考虑启动电流。
12044
heshilih
文章数:1172
年度积分:344
历史总积分:12044
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2026/4/28 8:23:20
#5楼
回复 #3楼 goldage
没有变频驱动,直接星三角启动。我有点疑惑,185KW电机使用工频启动,是不是对电冲击大?
-138
2291011463
文章数:0
年度积分:-138
历史总积分:-138
注册时间:2026/4/21
发站内信
发表于:2026/4/28 10:57:36
#6楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20966
1053370790
文章数:4684
年度积分:591
历史总积分:20966
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2026/4/28 11:55:59
#7楼
以下是引用heshilih2026/4/28 8:23:20的发言:
没有变频驱动,直接星三角启动。我有点疑惑,185KW电机使用工频启动,是不是对电冲击大?
肯定大,启动时电流一千A往上。
20897
honghaii
文章数:8129
年度积分:386
历史总积分:20897
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2026/4/28 17:11:43
#8楼
我这里也碰到果顶总闸。我们是双电源,跳了一路。我也不在场,但是他们最终是启动了的,我严重怀疑水泵卡住了。
4819
dffeifei110
文章数:1171
年度积分:289
历史总积分:4819
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2026/4/29 10:23:37
#9楼
水泵电机堵转导致的电流大还是启动电流大啊,有糊味启动运行动作正常吗

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005