您现在所在的是:

人机界面

回帖:15个,阅读:203次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14184
蛇会大学
文章数:5080
年度积分:861
历史总积分:14184
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2026/10/31 23:03:23
#10楼
以下是引用877476825在2026/10/31 16:09:07的发言:
以下是引用蛇会大学在2026/10/30 23:23:37的发言:
换个电池也不难
用户没让换啊,说不碍事

那就不管它,到时坏了正好再修一次
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
47643
YXBK 版主
文章数:21941
年度积分:2571
历史总积分:47643
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2026/11/2 8:00:13
#11楼
以下是引用877476825在2026/10/31 16:09:07的发言:
以下是引用蛇会大学在2026/10/30 23:23:37的发言:
换个电池也不难
用户没让换啊,说不碍事


简单的应用确实不碍事,数据设定用的是PLC数据寄存器,不会丢失

至于时钟显示与报警历史记录,有没有关系不大甚至可能都没有
大家一起学习
8132
第三颗牙
文章数:1206
年度积分:909
历史总积分:8132
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2026/11/2 8:11:45
#12楼
屏上没有配方就无所谓
7035
YS-W
文章数:2372
年度积分:1370
历史总积分:7035
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2026/11/2 8:20:19
#13楼
客户是上帝,你的听上帝的。
42983
tigermu 版主
文章数:15439
年度积分:1232
历史总积分:42983
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2026/11/2 11:00:59
#14楼
不断电应该没问题,断电之后有可能时间、配方以及屏内存储的数据会丢失,具体还要看屏内的程序设定,如果不是很复杂的程序,应该不会有什么影响。
清泉石上,明月松间。
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
注册时间:2026/10/29
发站内信
发表于:2026/11/2 12:00:04
#15楼
如果不立即更换,主要危害集中在以下三个方面:

实时时钟(RTC)重置或漂移:这是最常见且最直接的后果。

依赖时间的功能异常:如报警记录、趋势图、定时任务等。

特定场景下的局部数据丢失:取决于是否使用了 HMI 内部的保持寄存器。

尽管短期不更换不会导致设备停机,但电池成本极低(几元至几十元),而数据丢失或时间错乱带来的排查成本较高。建议按照上一轮提供的步骤,在最近的计划停机窗口内完成更换,并重新校准时间。