您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1303 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

求助WINCC移植问题

1128
b03330114
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2007/1/24 16:35:00
#0楼
求助WINCC 我的WINCC移植到另外一台电脑上后,激活时碰到ALARM LOGGING RUN TIME或TAG LOGGING RUN TIME时就停住了,请高手帮帮忙啊
38110
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:721
历史总积分:38110
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2007/1/24 16:56:00
#1楼
对于wincc5.1,你需要安装位于step7 V5.2光盘内的WINCC-HOTFIX补丁
对于Wincc6的版本,同样你需要HOTFIX2补丁
1128
b03330114
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2007/1/24 19:18:00
#2楼
谢谢!!!不过方便能把补丁发给我吗,b03330114@163.com
再次谢谢
1128
b03330114
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2007/1/26 11:03:00
#3楼
问题解决了,不过我没打补丁.
硬盘格式对WINCC好象有影响
我在FAT32的盘里可以运行,在NTFS里就不可以,有高手知道原因吗?
1175
飞扬_周
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:1175
注册时间:2006/11/8
发站内信
发表于:2007/1/26 14:43:00
#4楼
我也碰到几次,原因各不相同.