GT1150触摸屏 BOOTOS 现系统版本 J, OS版本需要更新为 H。
现有软件版本为H,系统无法更新,提示为不能由高版本刷新为低版本。
请问GT1150内部存储器如何格式化?
请教高手解决办法。
在现急等。

表情
968
wangdong07
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:968
注册时间:2007/7/23
发站内信
发表于:2008/4/22 19:04:00
#1楼
参数设置中找到格式化内存,点确定方可。
38883
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:114
历史总积分:38883
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/22 19:51:00
#2楼
装个高版本的软件
格式化不一定行