发表于:2004/1/6 1:08:00
                            
                            
                                #0楼
                            
                            
                            
                            我厂的的一台变压器,其低压侧有电容进行无功补偿。该变压器的电度表在高压侧,采用高压计量,PT变比是10000/100,CT变比是75/5。该变压器的容量是315KVA。电度表是普通的电流为5A的三相有功表。
现在出现一个情况,在该变压器的低压侧不带任何负荷或者是带了比较小的负荷的情况下,如果此时将电容器投入,则清楚的看到有功表在反转,不知是何原因。
另:该变压器的CT安置在高压侧的A,C两相上,B相没有CT。
                        
                    现在出现一个情况,在该变压器的低压侧不带任何负荷或者是带了比较小的负荷的情况下,如果此时将电容器投入,则清楚的看到有功表在反转,不知是何原因。
另:该变压器的CT安置在高压侧的A,C两相上,B相没有CT。

        
            
            
            
            
            


            
            
             
