各位大侠:
俺的西门子系统包括S7(315-2dp,414-2),6RA70直流传动,全部挂在DP网上,现用户提出要实现系统的远程诊断.

请问:有些什么方式能够实现?

最好能:
1.看到6RA70的参数(能象在现场用DriverMonitor看到的那样)
2.至少能看到各PLC模块的运行状态(CPU,IO模块),能象在现场那样实现STEP7监控最好

多谢
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/12/22 9:40:00
#1楼
1.想看到6RA70的参数, 一种方法是将6RA70的参数显示与设置作在WinCC画面上; 另外一种方法是将你的台式机(CP5611)或你的笔记本(CP5512)从中控室连接至profibus-dp网络, 现场用DriverMonitor来查看所有的6RA70直流传动.

2.想看到各PLC模块的运行状态(CPU,IO模块), 一种方法是将各PLC模块的运行状态(CPU,IO模块)作在WinCC画面上; 另外一种方法是将你的台式机(CP5611)或你的笔记本(CP5512)从中控室连接至profibus-dp网络, 现场用Step7 Online来查看各PLC模块的运行状态.


971
mashilin
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2003/8/9
发站内信
发表于:2006/12/29 15:33:00
#2楼
俺的问题没有表达清楚,俺想通过电话或因特网在不同城市远程监控PLC和传动系统.

在设备现场,调试时用笔记本,通过DP可以全部监控.现场配工控机,WinCC,通过以太网与PLC通讯,需要的话可以通过DP/MPI电缆在工控机上实现调试时笔记本的功能.

问:能否通过电话或因特网在远程(处于不同的省份),通过控制现场的工控机进行诊断操作?
964
liguangchina
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:964
注册时间:2006/12/29
发站内信
发表于:2007/1/2 0:40:00
#3楼
最省事的是CP343-1或CP443-1一个,再给它配一个INTERNET的IP地址(外部网的,只在维修时使用,平时可给办公电脑用)。还有激活PLC的 CPU 的路由功能。
1067
ltyzyx
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1067
注册时间:2006/9/17
发站内信
发表于:2007/1/2 16:15:00
#4楼
俺们厂的西门子PLC都是这样的呀,一年的用老外修好几回,都是无线修的。他门从来没有来过人。。
971
mashilin
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2003/8/9
发站内信
发表于:2007/1/4 9:37:00
#5楼
先谢了,尽管还没完全搞明白.

PLC远程诊断俺估计可能会简单些,远程能操作到西门子6RA70直流装置吗?
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2007/1/4 14:21:00
#6楼
PLC远程诊断必须具备的软硬件条件:

1. TS adapter V5.2          6ES7 972-0CA34-0XA0
2. Industry Modem
3. TeleService package     6ES7 842-0CC03-0YE0

TeleService应当能远程操作到西门子6RA70 SIMOREG直流装置! 关于细节,我手上暂时没资料.可以与当地的西门子A&D技术支持联系!
971
mashilin
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:971
注册时间:2003/8/9
发站内信
发表于:2007/1/4 14:26:00
#7楼
谢谢前辈指点
963
cubby2006
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:963
注册时间:2007/1/5
发站内信
发表于:2007/1/5 11:25:00
#8楼
发现你的问题,觉得用netlink pro也是个不错的方案!需要此产品资料可以联系我.cubbby2006@126.com
969
xqlds
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2006/12/14
发站内信
发表于:2007/2/11 22:11:00
#9楼
大家好 我是一个这方面的新手 问大家一个困了我很长时间的问题: 因为那个厂子的6RA70配套光盘丢了 ,我在网上下了一个SIMOVIS ,请问如何把 6RA70R 数据传送到我的电脑里? 是不是一定要装 DriverMonitor 才行?   谢谢大家