您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:4个,阅读:1349 [上一页] [1] [下一页]
1069
menglonghan
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2006/9/20
发站内信
发表于:2006/12/15 21:45:00
#0楼
附件:
[本地下载]
969
lxh0508
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2005/6/28
发站内信
发表于:2006/12/18 21:02:00
#1楼
首先程序就不合红绿灯的要求,从绿灯先变为黄灯2S再变为红灯。其次在程序当时有多处双重输出,后面的肯定要覆盖掉前面的结果。可先输出各自的中间变量再集中输出,或用条件跳转实现
1069
menglonghan
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2006/9/20
发站内信
发表于:2006/12/18 21:41:00
#2楼
谢谢指教
那您有交通灯的例子吗?可否发一个给我呀!邮箱:hanyongcheng888@163.com谢谢了先!
969
lxh0508
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:969
注册时间:2005/6/28
发站内信
发表于:2006/12/18 22:41:00
#3楼
没有,不过也很简单的一个小程序。只要没有重复输出就好了。PLC和高级语言不同之处就在这吧,后面的输出刷新前面的


[此贴子已经被作者于2006-12-18 22:41:38编辑过]
1069
menglonghan
文章数:36
年度积分:50
历史总积分:1069
注册时间:2006/9/20
发站内信
发表于:2006/12/18 22:47:00
#4楼
谢谢指教
您有什么小的例子吗?