要求每间隔一小时Q0.0输出15分钟。
LD SM0.0
A SM0.1
MOVW +0, VW100
LD SM0.0
A SM0.5
EU
+I +1, VW100
LD SM0.0
AW= VW100, +75
MOVW +0, VW100
LD SM0.0
AW>= VW100, 60
= Q0.0
请高手帮看看有没有问题。
LD SM0.0
A SM0.1
MOVW +0, VW100
LD SM0.0
A SM0.5
EU
+I +1, VW100
LD SM0.0
AW= VW100, +75
MOVW +0, VW100
LD SM0.0
AW>= VW100, 60
= Q0.0
请高手帮看看有没有问题。