各位大侠好,我是一个新手,现在遇到点问题,还请各位指点一下,谢谢。

系统中有S7300PLC,西门子的触摸屏,西门子的电机控制模块,以微处理器为核心的检测系统(提供RS232接口)此数据将传给PLC进行处理。

现在以PLC为中心建立控制系统,不知道各部分之间该如何连接才好呢?最好能说的详细些,本人资力不够啊,谢谢!!!!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/12/4 21:32:00
#1楼
请问楼上的朋友, 你所讲的西门子的电机控制模块是 SIMOCODE(3UF50或者3UF70)吗? 现在西门子的现场控制模块, 我们很难看到RS232接口, 几乎都是RS485接口!

S7-300 PLC与西门子的触摸屏可以采用 MPI或者 Profibus方式均可. 如果有CP343-1模板, 可以与西门子的触摸屏进行工业以太网通讯.

S7-300 PLC与西门子的电机控制模块 Profibus或者 Point-to-Point方式均可.