20579
hpqian
文章数:4228
年度积分:624
历史总积分:20579
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2006/11/24 18:40:00
#0楼
附件
    我在书上到单极性模拟量输出与输入是0-32000,可是我把程序在模拟软件上模拟,最小值就正常,可是最大值就变成32760.这是为何是,我看到了好年本书都是0-32000.可是这是为何?????????请大哥大姐给指教一下!!!!!!!!
一切都在努力中!!
1138
szgjm
文章数:131
年度积分:50
历史总积分:1138
注册时间:2001/12/6
发站内信
发表于:2006/11/24 19:24:00
#1楼
是32767书上没写明白.
1128
b03330114
文章数:50
年度积分:50
历史总积分:1128
注册时间:2006/7/31
发站内信
发表于:2006/11/24 19:55:00
#2楼
西门子PLC的模拟模拟量输出最大是32000,好象是最初设计师设计时自己定的,沿用至今,正确的应该是32767吧
20579
hpqian
文章数:4228
年度积分:624
历史总积分:20579
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2006/11/25 14:22:00
#3楼
如果是这样的话,我想让最大值为32000,这样可以吗?因为32767不好计算啊!