您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:943 [上一页] [1] [下一页]
1009
Gelukking
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2006/10/8
发站内信
发表于:2006/11/10 20:25:00
#0楼
共有两个PLC,是224CN的 ,站地址分别为2,3, 用自由口通信方式, PC依次读取各站的指定的寄存器内容, 可是每次只能读到第一个站的数据. 如果用按钮控件2和3分别来读取地址2和3的数据, 结果是点击按钮2读到2的, 然后点击按钮3读不到3的数据, 再次点击按钮3可以读到3的 ,再次连续点击按钮3都可以读到3的, 换读2的没读到,再点击2就又可以读到2的,这是什么原因?
连续读每个站的都可读到,只有一换站第一次读不到,第二次才能读到,请指教
我的计算机是主站,PLC都是从站,而且只能是从站,上位机即PC用VB写的读程序    谢谢!
2622
glenxu
文章数:640
年度积分:100
历史总积分:2622
注册时间:2005/9/20
发站内信
发表于:2006/12/1 17:47:00
#1楼
PLC中没有地址过滤,在2通讯时3不作任何动作,只有地址正确才响应。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1003
littledonkey
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:1003
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2006/12/5 15:32:00
#2楼
用OPC多好,S7-200就不用编程了
因为不聪明,所以叫“小驴”  :)

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003