我厂s7-200一直用都没有问题,一天SF灯亮,PLC停止工作,拆下换另一个PLC又正常,但第二天换上的PLC又出现同一个毛病,再换上前一天换下来的PLC它又工作正常。在出问题时停、送电或程序复位都没用,但拆下放一天后又正常了。请问什么问题?急死我了!
2547
imgg_iket
文章数:231
年度积分:53
历史总积分:2547
注册时间:2005/6/11
发站内信
发表于:2006/11/10 21:31:00
#1楼
检查24V是否有短路情况.
993
sanjiaoll123
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:993
注册时间:2006/9/5
发站内信
发表于:2006/11/13 19:58:00
#2楼
很有可能24付电源的问题
1055
ouhw5555
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/11/14 20:13:00
#3楼
应该是24v电源有问题.
1055
ouhw5555
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:1055
注册时间:2005/12/1
发站内信
发表于:2006/11/14 20:14:00
#4楼
应该是24v电源有问题.