您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:1200 [上一页] [1] [下一页]
1049
xiaoyang5227
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/11/3 12:58:00
#0楼
各位高手:有一问题要请教大家.我现在有两套系统分别是MARK-VI和SIMENS其中SIMENS作为主站而MARK-VI作为从站,其间通讯问题已经解决,用的是MODBUS-RTU接口.然后这两套系统必须作为一个整体再跟上位的DCS通讯(厂家未定).想问是否应SIMENS系统作为DCS的从站,其间是否还能够再用MODBUS-RTU接口通讯?还能提供那种通讯接口?需要那些硬件?
拜托各位啦!有什么好办法记得通知我啊!XIAOYANG5227@163.COM
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/11/3 14:24:00
#1楼
推荐:  Siemens PLC系统作为DCS系统的从站, 采用Profibus-DP通讯方法. 因为大多数DCS系统供应商都有支持Profibus-DP协议的板卡和通讯方案.

2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/11/3 14:40:00
#2楼
去年, 我做过 S7-315 DP(从站)与日本横河 CS3000 DCS系统(主站)通讯的项目. 我在S7-300底板上装块 CP342-5板卡与CS3000 DCS系统进行网络连接. 项目的数据流要求: 160字节(send)/160字节(receive), 速率1.5Mb/s. 网络调试完毕之后, 客户长时间测试通讯可靠性, 该项目轻松通过网络的可靠性测试!
1049
xiaoyang5227
文章数:27
年度积分:50
历史总积分:1049
注册时间:2006/3/27
发站内信
发表于:2006/11/5 11:59:00
#3楼
对了.忘了告诉大家了,Profibus-DP通讯口已经用了,作为就地控制站已经和其配套的计算机连接用。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003