您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:3717 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于S7-300

985
rediamand
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2003/8/26
发站内信
发表于:2003/12/11 14:32:00
#0楼
用S7-300做好程序进行调试时发现,使用VB1进行强制时,强制的点中有几个出现"无法强制在every cycle状态下",每次刷新时总有几个点,而且还不一样,请问那位大哥能帮兄弟一把
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/12/11 14:36:00
#1楼
不明白,什么叫使用VB1进行强制?你要强制的变量总共有多少个?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
985
rediamand
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:985
注册时间:2003/8/26
发站内信
发表于:2003/12/11 15:21:00
#2楼
就是变量表,只有几个
937
烟台鼎泰
文章数:23
年度积分:50
历史总积分:937
注册时间:2003/12/8
发站内信
发表于:2003/12/11 20:01:00
#3楼
check ur [programmer
5436
dzfa 版主
文章数:2048
年度积分:50
历史总积分:5436
注册时间:2003/1/7
发站内信
发表于:2003/12/12 13:36:00
#4楼
S7-300每次强制的变量的个数是有限制的.如果强制的变量个数过多就会出现这种情况.具体的数量记不清了.可以查查相关资料
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1197
lifa58
文章数:81
年度积分:50
历史总积分:1197
注册时间:2003/5/21
发站内信
发表于:2003/12/12 16:03:00
#5楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1619
tonny
文章数:223
年度积分:50
历史总积分:1619
注册时间:2003/3/14
发站内信
发表于:2003/12/15 10:43:00
#6楼
同意。
9783
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9783
注册时间:2006/1/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2008/12/17 12:58:00
#7楼
原来还有这些说法,学习了,谢谢!
希望通过论坛与各位成为朋友!