972
yezi0104
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2006/2/9
发站内信
发表于:2006/10/28 15:37:00
#0楼
我把CPU打到STOP模式,用S7-200的通讯能把CPU刷出来,程序既能下载也能上传,但是不能在线监视.问个问题:
   1.S7-200与笔记本通讯,CPU打在STOP、RUN还是编辑模式?
   表情
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/10/29 20:26:00
#1楼
若要在线监视S7-200程序运行, CPU2**必须打在RUN模式. 你的笔记本与S7-200 PLC通讯没问题. 请问你对如何在线监视, 软件如何操作熟悉吗?