PROFIBUS 大于31

977
qlqlqq
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:977
注册时间:2004/10/31
发站内信
发表于:2006/9/6 15:27:00
#0楼
DRIVEMON中 PROFIBUS 地址大于31就不能打开,怎么解决?
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2006/9/6 17:49:00
#1楼
我在Step7的平台上, 安装了Drive ES软件. 至今, 我从未发现, Profibus地址大于31就不能打开相应的***.dnl文件.
可以考虑, 安装一下Drive ES软件!