LDB= SMB8,16#19(为什么用这个数)  
  NOT   
  S Q1.0,1  
  LDB= SMB9,16#00(为什么用这个数)  
  NOT  
  AB= SMB9,16#04(为什么用这个数)  
  S Q1.1,1  
  RET

在线等大侠的回复~~发发慈悲表情
38107
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:718
历史总积分:38107
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/8/24 11:33:00
#1楼
SMB8   模块0 识别寄存器
SMB9   模块0 错误寄存器